某工程,甲方对勘察方的方案不满意,甲方自己布置了个方案,工作量减少了一半左右,请岩友们讨论下,这方案合理吗? IWRq:Gw  
工程概况:第四系冲洪积平原地貌,场地地坪下100米范围内为可--硬塑粘性土及中密--密实粉土和砂,地下水约5米左右,拟建住宅11--16层(注:本地工程经验,高层一般采用CFG复合地基处理或钻孔灌注桩),甲方建议如下: /B?SaKh  
%LZM5Z^  
勘探方:现将****勘探点和勘探深度的建议发给你,请指点: T _9ZI|Jx  
按照你们的勘探布控图标注基底尺寸 ?m r@B  
          长  *   '<W,-i  
1#楼   43.6m*13.7m _x|8U'|Ce  
2#楼   43.6m*13.7m n; '~"AG)  
3#楼   47.6m*11.8m r-Xe<|w  
4#楼   30.4m*12.4m xW;[}t-QS  
5#楼   30.4m*12.4m uV$d7(N}"  
6#楼   30.4m*14.2m Jz3<yQ-  
根据设计提供的基底标高为-5.9m。基础型式为筏型或箱型 e]B<\i\T  
根据中华人民共和国JGJ722004、规范规章表3.0.1高层建筑岩土勘察划分,本工程属于乙级勘察。 5!Mp#lO  
根据规范4.1.2详细勘察点的平面布设的规划,4.单栋高层建筑勘勘点的数量乙级不应于4个(该工程设5个点)控制性勘察点不应少于2个(该工程设2个,考虑基础中心位置受力最大,中间布置1点)。5.高层建筑群可按建筑物并结合方格网布设勘察点,相邻的高层建筑勘察点相互应用。 y#Sw>-zRq  
根据规范4.1.3勘探点间距应控制在1535m范围内。 LW 3J$Am  
4.1.4经验系数ac,ag值按粘性土的系数取ac1.01.5ag0.60.9 D}/.;]w<[&  
控制性勘探孔深度,设计提供为箱型或筏型基础,基底标高为-5.9米,按公式4.1.41计算确认。dc=d+acβbd-基础深度  b-基础宽度,β乙级取1.0. p1gX4t]%}a  
1#2#楼:dc=5.9+1.5*1.0*13.7=26.5m ]4Yb$e`  
1#2#楼:dg=5.9+0.9*1*13.7=18m l \n:"*To  
3#楼:dc=acβbdc=5.9+1.5*1*11.8=23.3m JOne&{h]J"  
      dg=d+agβb,dg=5.9+0.9*1*11.8=16.5m .O-DVW Cm  
4#楼:dc=5.9+1.5*1*12.5=24.6m /ZN5WK  
      dg=5.9+0.9*1*12.5=17.1m j#>![km Mu  
5#楼:dc=5.9+1.5*1*12.4=24.5m h \cK  
       dg=5.9+0.9*1*12.4=17.1m #2'&=?J1r  
6#楼:dc=5.9+1.5*1*14.2=27.2m w[vIPlSdS  
       dg=5.9+0.9*1*14.2=18.7m  eV=sDx  
经计算各种勘探孔的数量与深度(取整数)如下: N$a-i  
      控制孔        一般孔      合计(m) _ ,1kcDu  
1#    28m*2个   +   20m*3个  =  116m LuQ M$/i  
2#    28m*2个   +   20m*3个  =  116m PL_wa(}y]D  
    3#    25m*2个   +   18m*3个  =  104m QM=436fq  
4#    26m*2个   +   18m*3个  =  106m y\|\9Q%D  
5#    26m*2个   +   18m*3个  =  106m M~Dc5\T  
6#    29m*2个   +   20m*3个  =  118m ? /X6x1PN  
    共 30 个点      合计:666米 2Xs< 1rF  
由于超市为3层建筑且相邻6#17.1米,相邻1#16.8米。根据规范高层建筑群勘探点,相邻的高层建筑勘探点可互相共用,故不再设点。其他建筑周围及地下车库因与建筑物较近,经了解当地居民,原场地早期为庄稼地,地势平坦,无回填杂物,故不再设勘察点。 Wq&c,H  
!4cdP2^P  
/2V',0  
&r%^wfp  
1% %Tm"  
皮皮鲁
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-12
施工图审查能通过吗
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-12
让甲方写上,一切后果自负。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-13
住宅楼布孔数量尚可,具体深度是否合理还要看当地建筑经验。 q2i~<;Z)9  
超市和地下车库应布置勘探点。
听君一席话,胜读十年书。

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-13
只能说甲方有一个一瓶子不满半瓶子咣当自以为很懂行的假专家,此方案审图绝对通不过,不管在什么地区,除非暗箱操作。 ?&_\$L[  
勘察方案必须由勘察单位制定,甲方、设计提出勘察方案仅供参考,因为一旦走向法庭,这些都不是理由,你才是专业的,为何要按照甲方和设计的方案? ~;Kl/Z  
关于钻探控制孔深度,有周边资料时应估算压缩层厚度,控制孔深度=基底埋深+压缩层厚度+3~5米,甲方引用的没有相关资料时估算深度,按此估算深度施工时,如果揭露地层资料不能满足变形控制计算,应及时调整勘探深度。 aa]v7d  
U %l{>*q  
离线an-yantu

发帖
1843
土币
34883
威望
180
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-13
楼上讲得有道理  出了事  是勘察单位的主要责任
岩土
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-13
这种时候,作为勘察单位,要坚持原则:明确告诉甲方,你这方案不合理。 K.~U%v}  
宁可不承担这种项目,也不能替他们背这黑锅
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线argone

发帖
1012
土币
19058
威望
2377
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-14
这样方案只能在合同注明不包括审图
离线瓦力

发帖
761
土币
6896
威望
1828
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-14
      一般的甲方把勘察价格定好就行了,勘察单位做到在规定工期内完成、合乎规范要求、审图通过就行了。这是个什么甲方,管起勘察方案来了,还弄出来一个“合理方案”。经鉴定:该甲方纯属闲着没事干。
离线yudongfeng

发帖
224
土币
794
威望
5
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-15
甲方只是自己一厢情愿未考虑勘察单位情况;不勘察也有施工的
离线南方以北

发帖
109
土币
553
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-16
如果当初步勘察且不送审可以考虑甲方要求
离线fjm2003

发帖
179
土币
54
威望
153
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-16
甲方要求不合理,勘探孔数量不够,不能包括地下车库范围,深度只是按采用天然地基时计算的,不一定满足复合地基要求深度。