论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 19092阅读
  • 86回复

[热点讨论]有奖诚征支护设计方案, [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jiegouyzd

发帖
242
土币
3043
威望
1354
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-04
已建房屋基础是是何?,相临排桩可以只从地下室底面开始
离线zhouenze

发帖
346
土币
5
威望
2233
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-09
本人经验尚浅,提不出实质性建议,学习一下
厚德可载物,大巧乃不工。
离线li20023876

发帖
141
土币
106
威望
-341
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-10
我设计好了 怎么联系你呢
资源分享 感动常在
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-10
1、支护桩顶从原地下室底板上升1.5m比较合适。 ?!.J 0q  
2、原地下室为阀板基础,新基坑用锚索要慎重,极易掏空砂层引起不均匀沉降。所以如果可能还是用撑的好。(悬臂也有可能,要仔细算算了) 2*] [M,L0c  
3、桩间旋喷止水是一定要的。
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-14
在支护方案的选择时,应考虑以下因素: 4l7 Ny\J   .v-2A);I  
1、一层地下室建筑的基础型式(桩基础or其他基础型式?锚杆的施工对基础的影响?); 3FtL<7B '.   5 0a';!H  
2、一层地下室的底板、侧墙与二层地下室的关系(是否有二层地下室支护结构的空间?包括地下水处理措施的空间); ! Sw=ns7   s'OK])>`  
3、从地质情况看:此处有强透水层的粗砂层,地下水的处理是此基坑成败的关键; tXqX[Td`0g   LBmXy8'T`  
4、两地下室侧墙之间的土条是基坑支护处理的难点,将一层地下室的侧墙外露,此侧的支护从一层地下室的底板进行无疑对本基坑的安全和经济均有好处。
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-16
应该从地面开始打桩!如果开挖的话已有建筑的地下室肯定有应力释放可能有危险!所以建议从地面开始打桩!
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-17
这种情况最好从一层地下室开始护坡桩施工,不知道施工现场是否有钻机施工场地 PO^#G @  
我们做过一个和你类似的,紧邻一个二层地下室,开挖一个三层地下室建筑,两个建筑 UUa@7|x  
地下室相通,护坡桩桩顶位于二层地下室地板上方,在二层地下室地板下增加预应力锚杆
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-17
引用第30楼zbf99于2009-12-17 08:44发表的  : &5[+p{2  
这种情况最好从一层地下室开始护坡桩施工,不知道施工现场是否有钻机施工场地 AsvH@\\  
我们做过一个和你类似的,紧邻一个二层地下室,开挖一个三层地下室建筑,两个建筑 .YP&E1lNi  
地下室相通,护坡桩桩顶位于二层地下室地板上方,在二层地下室地板下增加预应力锚杆 ->7zVAX  
)5y" T0]  
楼上的高人做过类似的例子? +oHbAPs8  
那真的是太好了,我想再就此问题请教一下,当时采用预应力锚杆的出发点(或原理)是什么?对需要加固的区域采用外部加固还是内部加固最优?锚杆相当于对于已有建筑下面的需要加固土体采用内部加固,感觉就像拔河比赛时,自己拉自己一样,而对于待开挖基坑采用内撑法则是对于已有建筑下部土体的外部加固,这样其加固理论似乎好理解一些~ >;VZB/ d  
谢谢!
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-18
                
离线zl0821001

发帖
185
土币
524
威望
853
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-18
需要考虑开挖卸载对已有建筑物的影响, 据我估算,若桩从地下一层开始施工, 开挖完成后原有建筑物约有40mm的变形,需要注意
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-21
自己弄过这样一个坑,排桩+内撑搞定 降水采用挡板降水 另 内撑位置在已有建筑基础梁,地下室梁 筏板基础施加 FT J{  
   个人建议收集齐已有建筑结构信息。综合考虑。
离线zhxmlucas

发帖
177
土币
2112
威望
173
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-27
类似楼主提供的基坑,最近我也接触到一个,基本一样,只是既有建筑是高层的,做起来有点难度。桩锚理论效果不错,不知道在这样的地层中效果如何?施工队一般很难完全按设计做到位。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站