只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-15
— 本帖被 sunjun 执行取消置顶操作(2011-02-14) —
有奖诚征支护设计方案,地下水位潜水不具有承压性,原有建筑基础为筏板基础
[ 此帖被wannwa在2011-02-23 13:39重新编辑 ]
离线boli12

发帖
153
土币
11157
威望
563
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-15
紧邻部位我觉得应该从地面开始打排桩.
离线szgec

发帖
212
土币
10
威望
604
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-15
在支护方案的选择时,应考虑以下因素: Te#[+B?  
1、一层地下室建筑的基础型式(桩基础or其他基础型式?锚杆的施工对基础的影响?); Av]N.HB$  
2、一层地下室的底板、侧墙与二层地下室的关系(是否有二层地下室支护结构的空间?包括地下水处理措施的空间); ka%pS  
3、从地质情况看:此处有强透水层的粗砂层,地下水的处理是此基坑成败的关键; 6I![5j  
4、两地下室侧墙之间的土条是基坑支护处理的难点,将一层地下室的侧墙外露,此侧的支护从一层地下室的底板进行无疑对本基坑的安全和经济均有好处。
1条评分
sunjun 土币 +150 - 2009-12-04
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-15
不建议使用锚杆,如果已建房屋基础是管桩,很可能打断管桩,且扰动土体。如果是其它基础,更不建议使用锚杆,可考虑内支撑。但是,桩顶一定从地面起。何况粗沙层,渗透性较强,使用锚杆止水效果难以保证!
加我QQ442877591畅聊人生
离线xiaowabj

发帖
1337
土币
8124
威望
13137
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-15
      
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-15
杂填土中的水是滞水还是潜水性质的?粗砾砂层中是否有水,承压水还是其它?各土层C、PHI值还有渗透系数是怎样的?
离线鹅想泥

发帖
935
土币
8989
威望
6848
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-15
  
简单爱!
离线qingtian99

发帖
59
土币
1908
威望
103
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-16
第一,降水,第二,从地下室底板开始支护就可以了。重点应当考虑底板的厚度和底板的纵向宽度。
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-16
楼主最好不要复制上海那个美丽的“楼倾覆”的童话......
离线郑勇

发帖
137
土币
443
威望
509
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-16
只要降好水,这个坑随便搞
离线lz7709

发帖
195
土币
37
威望
402
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-17
桩锚支护结构肯定没问题。桩可以从相邻建筑底板顶位置开始施工
离线pterosaur

发帖
123
土币
10214
威望
129
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-17
建议了解原有一层地下室基坑的处理方式。若该一层地下室基坑未采用侧向支撑系统,尚重视已有一层地下室右侧的土压力,因为挖二层地下室时,已有一层地下室左侧突然消力,引起地下室水平方向受力失衡,则上部结构的稳定性也将受到波及。 <nOK#;O)  