引用第3楼赵升枫于2009-11-15 16:18发表的 :
;> DHD*3X 不建议使用锚杆,如果已建房屋基础是管桩,很可能打断管桩,且扰动土体。如果是其它基础,更不建议使用锚杆,可考虑内支撑。但是,桩顶一定从地面起。何况粗沙层,渗透性较强,使用锚杆止水效果难以保证!
&M[MEO`t8
?KCivf
}g>kpa0c 已经说了是筏板基础的,所以锚杆的问题不大。这个基坑的关键还是降水和止水。
R\*)@[y9l 还有一点是对已有建筑物的情况进行调查。
80|onP\L 如果周边环境允许,在做好降水和止水的工作的前提下,可以考虑采用桩锚体系,可使基坑两侧各自受力,而避免设置内支撑带来的左右支撑轴力不平衡,导致基坑出现漂移的情况。
S.: 7k9 在进行已建地下室侧的基坑围护的计算时,应充分考虑已建建筑物带来的超载。
zDB"r 若已建建筑物具备以下条件:1、整体荷载可以比较清楚的确定;2、地下室以及主体结构的整体刚度较好,具备一定的抗水平变形能力,3、地下室具备一定的规模,可以提供足够的抗侧向刚度。那么可以考虑左侧在已建地下室板底标高以上部分采用土钉墙结构(周边环境允许)或1~2排预应力锚杆,下部设置内支撑,将右侧的桩顶冠梁与已建地下室基础相连,通过已建建筑的整体抗侧刚度来平衡左侧的水平力,再铺以降水和止水措施,相信可以比较顺利的实现基坑开挖。
(%bE~Q2P*< 尤其应注意已建建筑物的地下水位,若此侧止水质量不到位,一旦出现管涌、流砂,则基坑即告失败。
[ 此帖被mddmds在2010-03-01 21:43重新编辑 ]