论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 19107阅读
  • 86回复

[热点讨论]有奖诚征支护设计方案, [复制链接]

上一主题 下一主题
离线白云哲

发帖
19
土币
888
威望
141
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2010-04-15
降水,内支撑
学习
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2010-04-15
从地面起打桩,并用内支撑最安全。
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2010-04-15
降水不好,用止水。
Welcome to beijing!
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2010-04-15
08年成都建设东路某基坑与此类似,在做好施工监测的基础上,觉得44楼方案方案较为合理,36、49楼所谓的粗砾砂层水土流失在做好降水的前提下应不存在(水位降至新挖基坑一下),注浆锚杆的提议合理可行,建议通过荷载计算,必要时装桩再顶部加上一道预应力锚索,以策万全。
[ 此帖被emoo在2010-04-15 16:08重新编辑 ]
离线qingtian99

发帖
59
土币
1908
威望
103
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2010-04-15
一层地下室底板的宽度如果超过基坑高差的3倍,问题就不大,尤其没有必要从地面打桩,这种情况经常遇到,况且从土层看,土质还不错。
离线z.yong

发帖
77
土币
7073
威望
576
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2010-06-01
无论哪种设计,关键要先建立模型,本工程提供条件不足以建立可靠的模型,尤其边界条件,不过总方案宜采用:降水+桩锚支护,虽然无可靠的锚固段,但可以作为安全储备。桩顶高出原建筑基底圈梁即可。
离线465287784

发帖
205
土币
1588
威望
396
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2010-06-10
值得学习,敬请期待!
初来咋到,多有疑问,向大家学习
离线fuzzy

发帖
39
土币
4
威望
310
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2010-06-14
回 楼主(wannwa) 的帖子
建议采用连续墙,旁边六层楼应该是砖混结构,要严格控制变形
d47178080386ba02
离线fuzzy

发帖
39
土币
4
威望
310
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2010-06-14
类似方案我设计过,采用其他方案估计很难达到要求的 ')U~a  
d47178080386ba02
离线lijichao

发帖
929
土币
25280
威望
3893
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2010-06-17
很好,很强大
离线lijichao

发帖
929
土币
25280
威望
3893
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2010-06-17
可建议双排微型钢管桩+帽梁,桩间土采用网喷支护
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2010-06-17
最近刚做完一个类似的项目,不是粗沙层是淤泥和粉砂层 '5e,@t%y  
业主请了2家单位出了2个方案 C=: <[_m`  
一个桩锚一个桩撑的方案,专家评审都通过了,业主现在在选择价钱。 &X=7b@r  
一家在地下室底板处开始坐桩,采用一桩一锚的方案。 @ZjT_  
一家在地面下2.5米做桩,采用顶部一道撑,下部2桩一锚的支护方案。 JVZ-nHf(9  
请各位专家评评:那个方案有优势。。。。