土钉墙跟桩锚支护的结构体系不一样,应用的工程级别也不一样。不能用于安全等级为一级的结构,我觉得原因是这样: :tqm2t
1、土钉更多的是一种加固土体本身的作用,80mm左右的面层根本没有支护作用。但是用于防止土体的松散垮塌还是有一定的效果。规范在计算锚杆受力时就是按照锚杆间距这个面积乘上土压力。这个公式的意义是各个锚杆独立为战,自己管自己这一块儿。规范也没有硬性的要求有个嵌固长度。就是说对变形的要求也不高。 \j})Kul
2、对于桩锚支护,由于桩的刚度较大,可以作为受弯构件,悬臂的结构就是一根悬臂梁,嵌固深度规范的原理是等值梁法,相当于边坡规范规定。按在三角形水平荷载下,水平位移还是较大的,大小取决于桩的刚度及桩土的相互作用。拉锚以后,相当于在锚位增加了弹性支撑的支点,计算是规范规定的弹性支点法。 #Q7x:,f
所以这两种体系相互配合才能得到较好的效果,但是设计概念和原理还是不同的。