谢谢各位的支持啊,我确实是忘记了说其余几个条件了.原始地面坡度大概为50~60度之间,第一级坡4米为护面墙护面,坡比1:0.25,第二级边坡坡比为1:0.3.高8米,设置宽1米马道,第三级坡比为1:0.5,高为10米,第四级为1:0.75,高为6~8米,离开挖线5米外置截水沟,锚杆为直径22,锚杆分布为2X2(后改为1X1),长度为4.5米.挂网采用直径6.5钢筋,间距20X20厘米.边坡上设置直径100毫米的PVC管. 1 b+B
我自己的想法是将坡比放缓分别为1:0.25,1:0.5,1:0.75,1:1,但是这样一来开挖工程量和边坡高度增加了很多,防护的工程量也增加了很多,业主认为不经济,把这个方案否决了,就只是将锚杆加密布置,为1X1梅花型布置,长度为4.5米.到目前为止到还没有出现什么问题.我用软件做分析确实也如4楼所说全风化花岗岩的力学参数不好确定,分析出来的东西也不能作为依据.如果说是做框架梁的话就基本不太可能了,边坡的坡度更加不够,那样就很可能把边坡的高度要加高到40~50米.甚至更高,那也是我不愿意见到的,,做设计我觉得就是在安全的范围内采用最经济的方法处理问题,不晓得各位大虾有什么建议.