本工程为接建工程,原来房子接建15米宽,54米长的3层楼房子,勘察等级为乙级。我们布置两排,孔距18米,共计8个孔。 Qr$
7 U6p
原来方案上布置的点位轴线上有原有住房,未拆迁住房,未拆水池(4米见方),我们勘探时候有几个孔位置偏离原来的点位,大概2-3米,后来开挖后发现中间正好有条河道。淤泥深度为4-5米,勘察报告中没有河道。业主要我们提供点位偏移的规范依据。 K {v^Y,B
哪本规范上有具体的偏移依据啊? <m`CLVx8m
这个业主做事一板一眼,严格的很。没有在15米宽中间补排孔是大大的失误啊。