隧道底部如何处理
离线jandy471

发帖
204
土币
3339
威望
381
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-24
这个吗  ,,,不知道
有些人,一转身,就是一辈子……
离线lei2000_2

发帖
1563
土币
6010
威望
5054
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-24
处理事那么呀
离线wgj123

发帖
512
土币
1715
威望
135
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-24
一般做仰拱,也有打地锚的
离线chicprince

发帖
321
土币
679
威望
962
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-24
有的地方地基承载力不足或浅埋段就设置仰拱,承载力好的不需要设置仰拱就用浆砌片石铺底上面铺路面,再好的就直接铺路面
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-28
离线arnoldray1

发帖
12
土币
-9
威望
40
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-24
能否说的详细点啊
离线wshzlhdr

发帖
44
土币
2
威望
143
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-31
隧道底部的处理直接与围岩的级别和地下水的分布有关,这里就说说我们经常做法给楼主点参考吧。 ~h=X8-D  
1.    隧道洞口段,一般埋深较浅,常为5级围岩,我们一般的初期支护封闭。二次衬砌采用45~55厚的钢筋砼。 G633Lm`ri  
2.    一般的5级围岩段,初期支护可以不封闭,二衬一般会使用钢混结构。但我们最近在河南的项目中二衬就没有配筋。 p!V>XY'N^  
3.    对于4级围岩,一般初期支护不封闭,二衬用40厚的素砼即可。如果四级偏好的就可以不用仰拱了,直接采用20厚C20砼铺底就可以了。 j0GMTri3  
4.    至于3级、2级围岩,自下而上的顺序是:20厚c20砼铺底+20厚C20路基+26厚C40路面面板+10厚复合路面。 1w0OKaF5  
隧道底部的处理很多时候都是为了提高地基的承载力。我们很多时候也可以考虑换填、注浆和垂直锚杆等。 f0SAP0M3  
离线cds24522
发帖
29
土币
2760
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-01
这个问题也太笼统了,俺新手都知道不能这么问 不同地质及围岩情况都有不同的处理措施,一般四级以上时用 有时候四级围岩差的也要仰拱   仰拱就是加强结构稳定性  和衬砌一起稳固围岩加强承载力的  其他的按路基处理差不多  
离线cds24522
发帖
29
土币
2760
威望
21
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-01
回 6楼(wshzlhdr) 的帖子
楼上的  二衬一般用C30就可以了吧  C40是不是太浪费?  二衬一般不起多大支撑作用 只是防止崩塌及美观和防止围岩风化等吧?  承受围岩松散压力的是初支  二次衬砌基本是不承载的
离线wshzlhdr

发帖
44
土币
2
威望
143
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-01
回 8楼(cds24522) 的帖子
     二衬如果没有什么特殊的要求,我们一般使用C25就行。你在看看,我应该没有说过使用C40的砼吧。 qy!Ou3^  
wj|x:YZ*  
    硬岩中的二衬才是做为安全储备。而对于较差的围岩。二衬(指二衬的仰拱)必须紧跟开挖面。二衬要承载的,而且要承受很大的荷载。你这里指的初期支护,一般使用刚度较大的初期支护,是为了防止开挖时围岩迅速由形变压力转化成松散压力,使围岩产生过大的变形。 X0+fsf<H}  
   k)FmDX  
   软弱围岩中施作衬砌的理由至少有如下几点: \hP=-J[~C  
1.后期的运营中随着软弱围岩的固结和流变,作用在衬砌上的荷载会越来越大。必须由二衬支护。 8?Y['  
2.一般情况下不考虑初期支护承受水压,二衬需承受较大的水压。 ?vGf fMm  
3.在开挖的过程中,如果施作初期支护后,围岩的变形依然不收敛,可马上施作二衬补救。 kDYN>``biP  
离线cds24522
发帖
29
土币
2760
威望
21
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-01
回 9楼(wshzlhdr) 的帖子
不好意思 我看错了  40厚的  嘿嘿 不好意思  偶是大虾
离线cds24522
发帖
29
土币
2760
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-01
回 9楼(wshzlhdr) 的帖子
有个疑惑:刚看一本书  书中这样描述新奥法特点:第一次柔性支护与围岩共同作用,并允许有限制的变形,防止产生强大的松散土压,第二次衬砌基本上是不承载的。   这里的第二次衬砌不是指二衬?   我是新手概念不是很清晰
[ 此帖被cds24522在2011-01-01 11:31重新编辑 ]