论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3563阅读
  • 7回复

[求助]搅拌桩和旋喷桩如何判断其进入持力层? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zouzzz
 

发帖
188
土币
9736
威望
1116
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-31
各位土友,请问如何判断搅拌桩进入持力层? E7i/gY  
                   如何判断二重管法施工的旋喷桩进入持力层?旋喷桩在处理淤泥时掺入量一般是多少?两外这两种方法的置换率一般取值在什么区间范围呢 ?谢谢
好好学习
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-31
用标高控制。
离线zouzzz

发帖
188
土币
9736
威望
1116
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-01
呵呵  希望各位说的详细些,能够踊跃参与啊!
好好学习
离线1419125007

发帖
53
土币
300
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-04
搅拌桩很好判定的,在搅拌的同时会返上下面的土体,比工勘还准,因为口径大啊,一看土质就知道了。还有就是看桩机搅动能力,进入吃力层负荷大些,土质好时搅拌就比较难。置换率是根据复合地基承载力算出来的,有一个公式(复合地基承载力特征值—桩间土折减系数×天然土承载力特征值)/(Ra/Ap—桩间土折减系数×天然土承载力特征值)           再算桩的数目n=(m×A)/Ap [mQ1r*[j  
  要是置换率过大时可以考虑桩间土注浆,提高桩间土承载力和桩侧摩阻力,从而减少桩数目,节约成本,当然,注浆联合桩进行加固的计算模式是个问题,具体计算我可以发给你
离线zouzzz

发帖
188
土币
9736
威望
1116
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-06
好的 ,灰常感谢你的解答,我的邮箱1283456902@qq.com ,多谢!!!
好好学习

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-08
旋喷桩,引孔可以抽芯,判断没问题的。搅拌桩就要看经验了。有经验的施工队可以通过扭转功率、钻进情况来判断。 ZO/Jf Jn~  
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4443
威望
780
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-03
搅拌桩可根据施工时的电流值判断。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线xiekai36

发帖
101
土币
1245
威望
34
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-06
搅拌桩可根据施工时的电流值判断