搅拌桩很好判定的,在搅拌的同时会返上下面的土体,比工勘还准,因为口径大啊,一看土质就知道了。还有就是看桩机搅动能力,进入吃力层负荷大些,土质好时搅拌就比较难。置换率是根据复合地基承载力算出来的,有一个公式(复合地基承载力特征值—桩间土折减系数×天然土承载力特征值)/(Ra/Ap—桩间土折减系数×天然土承载力特征值) 再算桩的数目n=(m×A)/Ap n'0$>Q
要是置换率过大时可以考虑桩间土注浆,提高桩间土承载力和桩侧摩阻力,从而减少桩数目,节约成本,当然,注浆联合桩进行加固的计算模式是个问题,具体计算我可以发给你