论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2741阅读
  • 5回复

【求助】PLAXIS里面地连墙的刚度怎么计算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qaz8761
 

发帖
63
土币
291
威望
34
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-24
我只知道墙厚墙深
想知道EI  是取单位长计算么?
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-25
I=b*h^3/12               h为墙体深度,如20m;b是墙厚,如1m。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-25
楼上回答好像有问题,刚度应该计算公式对,但是I=b*h^3/12  ; h为墙厚度,b是1,跟墙深度无关。
离线ccytss
发帖
391
土币
2385
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
同意二楼的说法。
浮动的尘埃
离线gracechou

发帖
112
土币
1166
威望
861
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
2楼正解!
别担心我掉到坑里爬不上来!
离线judeq

发帖
139
土币
1902
威望
65
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-15
同意2楼!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站