只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-24
我只知道墙厚墙深
想知道EI  是取单位长计算么?
离线takizaw

发帖
197
土币
345
威望
46
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-25
I=b*h^3/12               h为墙体深度,如20m;b是墙厚,如1m。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-25
楼上回答好像有问题,刚度应该计算公式对,但是I=b*h^3/12  ; h为墙厚度,b是1,跟墙深度无关。
离线ccytss
发帖
391
土币
2385
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-26
同意二楼的说法。
浮动的尘埃
离线gracechou

发帖
112
土币
1166
威望
861
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
2楼正解!
别担心我掉到坑里爬不上来!
离线judeq

发帖
139
土币
1902
威望
65
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-15
同意2楼!!