只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-02
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-30) —
前期在工地遇到一个问题: j2 !3rI  
单桩在计取土层给以的力时,以土层侧阻与端阻的极限值累和,除以2取之,按现行桩基规范; -,["c9'3  
桩身材料设计时按标准值,国标钢筋混凝土结构设计规范设计; Mg^e3D1_  
桩顶荷载计取按荷载规范取之; SXt{k<|  
有人问验桩时为何加至二倍?桩身材料顶不住怎么办? Z{H5oUk  
'?({;/L  
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; w |l1'   
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, %Ts PyiYl  
结构工程师不同意的是:  f3UXCp  
1、你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办? &N;-J2M  
2、他还说桩侧土与桩端土肯定顶得住,因为你自极限指标中留了富余,而我桩身材料并未留余量,加荷至2倍的过程中,桩身材料先破坏,位移后发生; , lJ  v  
3、规范要求桩龄达到28天,龄期不够也不能压桩?
1条评分
mahorse128 土币 +20 2007-11-02
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wanghao0258

发帖
54
土币
82
威望
70
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-02
  看规范,什么不允许!!!!!! mXXt'_"  
谁敢说拿规范剁他
厚德载物
离线wanghao0258

发帖
54
土币
82
威望
70
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
    激动了一下, j+HHQd7Y  
    可能有地域性的差异,山西规范上写的就是2倍
厚德载物
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2920
威望
306
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
土老帽的问题真好,看来要查资料先弄清问题才能回复了,先顶一下!
心可以无垠
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-02
1  桩顶部分有钢护筒,三向压力之下,桩顶材料可以顶住 v|E"[P2e  
{%#)5l)  
2 桩身材料先破坏,位移后发生?这不是瞬时荷载,存在传递过程和时间效应,在大吨位下位移的确是桩体变形先发生,但桩身材料先破坏是否破坏不好说,看加多大荷载。其次终止加载是要按照规范来的。 CZbYAxNl  
Rml2"9"`  
3 不到28D也可以,只是变形大些,试验承载力会小,但是趋于安全的
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-02
要查资料先弄清问题,违反规范是不可以的。
勘探人加油,努力奔小康.
离线didadi988

发帖
44
土币
70
威望
43
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-02
呵呵, sN("+ sZ.n  
1、加载到2倍,是做试验桩,不是做工程桩,工程桩的实际受力状态达不到2倍。 3<F  </  
2、如果在试桩过程中,在达到终止加载之前桩头破坏,则试桩结束,同时认为该桩未达到设计要求或设计有误。 ,<A$h3*  
3、在龄期达到以前试验,桩身材料更容易破坏,而且试验结果与桩实际的工作状态差距较大,更重要是不符合规范要求。 = P   
4、我们要首先尊重规范,而不是首先尊重结构工程师的意见,毕竟工程质量是最重要的。 lHZU iB  
用数据说话,而不是用嘴说。
武汉建科科技公司,波速仪静载仪多通道位移仪器
[url] http://www.whctco.com[/url]
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-03
工程桩的实际受力状态达不到2倍。 =YG _z^'  
单桩荷载组合时达到2倍否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线bruseli

发帖
80
土币
160564
威望
83
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-03
建筑地基设计规范 137页注2条这样说,当桩底支承在坚硬岩(土)上,桩的沉降量很小时,最大加荷量不应小于设计荷载的2倍 RwVaZJe)l  
8z5# ]u;  
关于这一点,对于端承桩可以说得过去,但对于摩擦桩呢??? $W;b{H=F  
_73h<|0  
如果摩擦桩最大加荷不加到2倍,那此桩承载力如何满足设计的要求???? 5( _6+'0  
\(p{t  
现在静载荷试验结论一般都是静载结果除以2得出此桩的单桩承载力特征值,这样推理下去,摩擦桩该先设计打桩??还是先试桩做静载试验后设计???如果先试桩做静载后设计,那勘察有何意义?? %c)[ kAU!  
HMY@F_qY`u  
学生沧海一笑拙见,望各位老师解答
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-03
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; ):EBgg4-N  
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, D=RU`?L  
结构工程师不同意的是: D@X+{  
你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-03
沧海一笑师弟: # fhEc;t  
对于一栋小建筑的几根桩,一般勘察设计直接施工。 z1,tJH0  
对于大批量桩基,一般是勘察后再设计,不是直接施工,而是选择荷载可对较大,地质条件相对较差的地方施工,做静载试验试桩,根据试桩结果调整桩基参数后施工。 mCKk*5ws5"  
不知师弟同意否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线天上飞草

发帖
44
土币
594
威望
108
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-06
其实2倍荷载应该在当时打桩或者压桩时候的荷载,在上部主体未做前 (fo Bp  
打桩时间不久后应该可以 UBO^EVJ  
但是当打桩到了一年或者几年  h7qBp300  
桩本身的载荷是没有2倍的 /48 =UK  
只能说达不到2倍的载荷要求.而不是不能用2倍做静载实验.. UEzi*"-v2  
设计提出问题是不对的 U=Bn>F}y\  
因为当时打桩或者压桩,如果桩长度比较短,都应该要大于2倍载荷来控制. 'PdmI<eXQ  
一般要求达到2.5~3倍  桩长比较长(>15m),桩能更好地发挥作用,2倍即可.