只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-26
在实际工程设计中,常常会遇到一些参数设置的问题 '.^JN@  
如系数的选择 5 wc&0h  
不均匀配筋怎么设置的问题 V];RQWs  
等等…… *}2o \h6Q  
希望大家踊跃讨论,共同进步!
每一次经历都是一次成长
离线yln8311

发帖
173
土币
1078
威望
390
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-26
如排桩设计中的弯矩折减系数如何选择,一般给的是0.85,我想这个应该还是可是调整的,但是怎么调整呢? Nls|R  
和地层又有什么关系呢?希望高手给与处理措施   
每一次经历都是一次成长
离线cf802

发帖
87
土币
106
威望
582
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-26
顶下楼主,我也很想知道,希望有经验的前辈指点下
离线chengjh1984
发帖
127
土币
135
威望
128
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-27
顶下楼主,我也很想知道,希望有经验的前辈指点下
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-28
我想这个和土层、基坑围护结构型式有关。 {j(,Q qB;f  
有的经验提出的0.8~0.9,如果有止水帷幕的(止水要求高),折减系数不宜小于0.9(最好不折减);只是排桩支护的,0.85问题不大。 gfp#G,/B  
地层,听听前辈的意见。
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-28
不均匀配筋的问题,我接触过,坑内、坑外两侧不均匀配筋。对施工要求较高。 Z3Vi il:  
3层地下室的施工,结果内外两侧施工中放反了,导致施工事故。 `4$" mO>+  
我想采用均匀配筋,桩底嵌入部分钢筋减少(据弯矩情况),会合理点。
离线zong2006

发帖
1796
土币
9583
威望
8365
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-28
顶下楼主,我也很想知道,希望有经验的前辈指点下
离线秦岭山下

发帖
92
土币
833
威望
250
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-03
这个软件不是很热,暂时也在学习中
土木土木,又土又木。。。岩土岩土,越研越土。呵呵,我们是玩泥巴的。
离线laoyu2009

发帖
31
土币
122
威望
32
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-05
不均匀配筋时,要考虑的内容比较多,地质不均匀的情况,基坑内部深度不一,施工开挖的过程顺序,特别是对施工的要求比较高,难以达到设计预想。还是考虑排桩底部配筋计算减少
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线reman_m

发帖
135
土币
1279
威望
203
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-05
弯矩折减只能根据经验结合工程实际特点慎重考虑!具体多少视实际工程而定。 {&G0jsA  
不均匀配筋主要用在悬臂桩中,在受压侧与受拉侧配置不同的钢筋数量,在中性面附近只进行构造配筋。 DzH1q r  
以上为个人观点,仅供参考
离线wenhan55

发帖
45
土币
24
威望
224
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-05
尽量用均匀配筋,不均匀施工单位也很难做,0.85书上有,一般就按这个取没有问题