只看该作者 156楼 发表于: 2009-06-06
值得学习!!!
离线wzg790108

发帖
26
土币
2779
威望
244
原创币
0
只看该作者 157楼 发表于: 2009-06-07
卵石层直接打锚杆灌浆,锚杆的长度一般是松散层可能击入5-6m,中密层2-3m,锚杆长度不容易控制。
离线lwm23ll2000

发帖
670
土币
366
威望
2803
原创币
0
只看该作者 158楼 发表于: 2009-06-07
期待专业人士解答,我们这边基坑支护案例比较少
初来乍到,请多多关照
离线lxf677030

发帖
8
土币
163
威望
81
原创币
0
只看该作者 159楼 发表于: 2009-06-08
卵石如果不是很大的 话,可以采用钢管直接压入,再灌浆处理,我们做过几个深基坑都比较成功。
离线zguangcen

发帖
374
土币
1823
威望
3401
原创币
0
只看该作者 160楼 发表于: 2009-06-09
什么意思啊
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 161楼 发表于: 2009-06-11
              
新人   望前辈们   多多指教
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 162楼 发表于: 2009-06-12
引用第3楼龙兴关外于2009-02-19 13:36发表的 : `.>5H\w0e  
问题要分解来看,其中既有土的工程性质问题,也有施工工艺问题,可能还参杂设计概念问题。分清不同的问题,解决起来就容易多了。若是把众多的矛盾混在一起,那就难以抓住主要矛盾。 kB_uU !G  
新人   望前辈们   多多指教
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 163楼 发表于: 2009-06-12
          
新人   望前辈们   多多指教
离线greenslope

发帖
201
土币
1653
威望
739
原创币
0
只看该作者 164楼 发表于: 2009-06-14
岩土工程本不是1+1=2的,在理论上,卵石自稳能力很高,感觉不用护都行,但在时间效应、水等因素下就让人担心了。成都的办法不错。用气动钻机,能力强的也好打。
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 165楼 发表于: 2009-06-14
引用第10楼gdwjljh于2009-02-21 20:34发表的  : ]Ke|wRQD  
请使用自进式的锚杆效果好 05*_h0}  
.5L/<  
pvy;L[c  
[gzU / :  
谁能介绍一下这个自进式锚杆的工艺流程啊?
离线zgjy1992

发帖
80
土币
2171
威望
179
原创币
0
只看该作者 166楼 发表于: 2009-06-16
使用改装后的潜孔钻一类的风动机械,直接打入钢花管注浆。钢花管要用3~3.5mm厚壁钢管制作,每节长度3m,中间接长,冲击方式进入,不能硬压,实在打不进,就算了。之后压浆。压浆很重要,如果土钉较短,基坑的安全性就全靠浆液了。按经验,10m深的基坑,北京没有地下水,如果平均能打入5~6m长,基坑安全性基本可以保证。
fudidi
离线flying0044

发帖
355
土币
1434
威望
2606
原创币
0
只看该作者 167楼 发表于: 2009-06-16
我觉得直接打钢管、钢管前面打孔,使用风动锤击设备,打入土层,然后注浆。锚管不用很长,间距需小,支护效果还是不错的。