论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 35314阅读
  • 227回复

[热点讨论]土钉墙适用于厚层卵石基坑边坡的矛盾? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-19
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-08-02) —
有的场地天然地面2M以下即为厚层卵石,而基坑开挖深度8M,有的深达15M都采用土钉墙进行支挡结构设计。土钉墙支挡的工程实践也确实治理了一些卵石边坡,另有一些也确实出过事故。现在的矛盾是,若按规范进行计算,土钉的长度范围要求为基坑开挖深度的0.5--1.2倍;一个深10M的基坑,土钉长度当为5--12M;但在卵石中人工成孔,不可能大于4M,而且边成孔边塌孔,直径有时达300以上,对边坡的稳定性造成不利影响;若采用顶管钻进,成本高了不少,而且工期极长,按实际工况设计的土钉长度难以通过专家会审核,但确有工程成功的实例,矛盾在哪里?该怎么办呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线meiyangyang

发帖
280
土币
376
威望
459
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-19
认真思考中。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-19
北京市莲花池附近就是此类情况,支护结构很难施工,倘若采用桩锚结构,锚杆施工相当困难!土钉墙施工时,我们的措施是尽量加长上面两道土钉的长度,缩小竖向间距。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-19
问题要分解来看,其中既有土的工程性质问题,也有施工工艺问题,可能还参杂设计概念问题。分清不同的问题,解决起来就容易多了。若是把众多的矛盾混在一起,那就难以抓住主要矛盾。
泥巴(190355332) 没有谈到主要的条评分
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hui666

发帖
379
土币
2059
威望
418
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-19
采用钢管作为锚杆,直接压力灌浆。
1条评分
liyongsuo 土币 +10 f&e:基本同意此观点 2009-02-19
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线奎宿九

发帖
226
土币
7728
威望
44
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-20
同意楼上的观点,我们这里也基本上是这样做的。
离线haosc

发帖
115
土币
99
威望
301
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-20
如果卵石太大,估计钢管作为锚杆也很难穿入吧?
离线ytbluesea

发帖
386
土币
1976
威望
2566
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-20
最近刚好遇到类似问题,谢谢赐教
离线dongxue

发帖
19
土币
0
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-21
发现问题真是太好了!多学习呀

发帖
211
土币
4958
威望
433
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-21
    
离线gdwjljh

发帖
1
土币
3127
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-21
请使用自进式的锚杆效果好
离线zywboy3000

发帖
206
土币
1228
威望
230
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-21
直接打锚杆,然后进行压力灌浆!成都卵石层地区都是这样子!