论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2660阅读
  • 5回复

[热点讨论]基坑内支撑轴力监测警示值如何取? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wingho2zju
 

发帖
72
土币
83
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-26
标准值or设计值? 7Q 0 M3m  
越简单越好。
离线zjx6483324

发帖
2
土币
32
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-29
按设计值百分之八十预警。
离线zbljun

发帖
194
土币
1010
威望
762
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-03
若作为构件设计的支撑,应是设计值。 :/~`"`#1  
离线wingho2zju

发帖
72
土币
83
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-06
回 zjx6483324 的帖子
zjx6483324:按设计值百分之八十预警。 (2016-12-29 15:54)  q/70fR7{v  
T=;'"S  
设计值的80%正好是标准值。
越简单越好。
离线melodyxdsh

发帖
20
土币
912
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-19
实际工程中目前遇到两种说法,一种是严格按照GB50497规范来,也就是70%的构件承载能力设计值(既由材料强度设计值与截面尺寸决定,与设计工况中内力计算的标准值、设计值无关,详见条文说明);另一种可能就是题主理解的,由于一些项目设计比较保守,内力设计值远未达到70%的构件承载能力设计值,因此如果按规范来,可能实际现场已超越设计工况,轴力超过内力设计值,但未达到规范的监测报警值,但此情况也属于危险工况,于是就提出以80%的内力设计值来作为报警值。本人认为这是由于两者的考虑角度不同导致,第一种仅将支撑构件作为独立的对象进行分析,只要构件不坏,就不报警;第二种是将基坑体系作为对象,一旦轴力超越设计工况,虽然支撑不会破坏,但基坑体系受力已与设计工况不符,需报警以引起重视。
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-07
这个是要研究研究
留白天地宽
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站