2008年的一道案例真题,看到李向阳的书与刘兴录的书,解答相去甚远,让我一头雾水,现贴出来希望得到大神指点:


哪一个正确呢?或者都不正确?另外,我想问:对于这种墙体两边的埋深存在高差的情况,计算Gk时,到底该怎么算?我看有的按照平均深度计算,有的按照浅的计算,哪一种正确呢?希望高手指点一下?


离线nonoma

发帖
188
土币
431
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-25
1,关于承载力修正与否,这两题谁对谁错我搞不清楚。
2.Gk计算目前在参考书中两侧高差一半的占绝大部分,以上两题的GK计算都没有错,第一题两边确实存在高差,第2题由图可知算的是中间那个基础,b是标在中间那个基础上的,不存在两侧高差问题。
欢迎更多人来指正。

发帖
212
土币
30
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-25
        
离线奋斗

发帖
400
土币
1400
威望
50
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-25
两种解法都不正确,规范上说:地基承载力特征值按深层平板载荷试验确定时ηd取0,也就是说只进行宽度修正,不能用深层平板反求未修正的承载力。第二种计算“结果”是正确的,但是不够严密,当宽度小于3时取3,所以宽度修正项为0,此处省略了,当宽度大于3是,这样省略宽度修正,就不正确了。应该假设宽度大于三,小于三,两种情况计算。Gk是基础和土重,当然要取平均。

奋斗
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3077
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-25
        
中国书
离线岩土学子

发帖
630
土币
1878
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-25
学习一下咯
岩土学子
离线李向阳

发帖
521
土币
89950
威望
54
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-26

如果我们在一块空旷的平地上放一块边长0.5米的承压板做承载力试验,我们可以根据压缩曲线得到一个承载力特征值,就是fak1,假设fak1=100kpa,那么如果我们的基础尺寸就是跟承压板一样大的,那我们施加在基础底面上的压力肯定不能大于100kpa,但是如果我们将边长4米的方型基础直接搁置在地平面上,这个基础底面的压力可以达到多少呢?那肯定不止100kpa,所以这时我们就需要对fak1进行宽度修正,这就是需要进行宽度修正的原因。

现在我们做第二个实验,我们在地上挖一个边长4米,深2米的坑,把边长0.5米的承压板放在正中间去做试验,如果这时得到的承载力特征值fak2是120kpa,那么如果我们的基础尺寸就是跟承压板一样大的,那我们施加在基础底面上的压力肯定也不能大于120kpa,如果我们把基础尺寸放大到边长为4米,这时我们要考虑的就不仅仅只是基础底面尺寸放大带来的影响,还有承压板旁边2米高的土的影响,他是一个超载,这个超载限制了跟承压板同一高程平面的周边的土的隆起,因为做浅层板试验的时候,压板的面积是小于坑的面积的,而做好了基础以后,基础的面积是等于坑的面积的,我们必须考虑基础尺寸放大以及侧面回填土对承载力带来的有利影响,这就是我们需要进行浅层板深宽修正的全部原因。

现在我们做第三个试验,我们在地面上挖一个直径800mm,深5米的坑,把直径0.8米的承压板放进去做试验,那这时我们得到的就是深层平板载荷试验承载力特征值fak3,为什么我们经常要说深层平板载荷试验不要进行深度修正,而只考虑宽度修正呢?是因为我们做深层板试验的时候,侧面的土已经是紧贴承压板了,这个超载的影响已经体现在试验得到的Fak3中了,所以如果我们的基础尺寸大于承压板面积的时候,我们只需要进行一个宽度修正即可。

最后回到上面这个题目上来,深层板试验得到的结果350kpa,就是已经考虑了侧面填土这个超载影响的承载力特征值了,在基础施工的时候,由于本题是带地下室的,就是说我们人为的把这个超载减小了,那我们就必须再算一次,把超载挖掉以后,基础的承载力到底还有多少,因为如果我们把承压板边的土都挖掉,让承压板暴露到地面上来,那就立马变成地面上的浅层平板载荷试验了,这个承载力肯定是小于350kpa的,然后我们就可以计算基础埋深小于5米,面积不是承压板那么大的基础的承载力了。
离线hpl7609

发帖
171
土币
2544494
威望
14
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-28
感谢李向阳博士的详细解释,使我对这一问题的认识更加深入了。我的另一个问题就是关于两边存在高差的基础及其上土体自重的计算,大部分的书上都是按照两边的深度平均值计算,对于一般的没有地下室的建筑,室内外高差不大,一般0.3~0.45m,对工程安全性来讲,取平均值影响不大,但对于有地下室的建筑,内外相差几米,取平均值是否偏于不安全呢?如本题,按照李向阳的解法,如果取(76-71)的深度计算Gk的话,宽度b应大于1.775m。这种内外填土厚度不同的状况,本身对工程安全性是不利的,从工程安全度来讲,我认为应该按照深的一侧计算,不知对否?
离线贺传友

发帖
81
土币
797
威望
19
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-28
      
离线hhxp8707

发帖
189
土币
1
威望
87
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-14
感觉3楼的理解是对的,不能反求fak
离线杨树的花

发帖
116
土币
1809
威望
23
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-14
呃,按向阳博士的回贴,第一种解法是对的,第二种解法就不对了。你说取平均值的事,与本题没关系。
请来海边看看
离线zz189805552

发帖
2
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-17
11111111111111