引用第25楼nbsaaaa于2008-11-17 22:37发表的 : 84$#!=v
根据本人的分析,事故原因有: 2t7Hu)V
一:地下连续墙后的渗漏水和流砂没及时封堵,引起墙后侧的土洞,导致坍塌。但另一侧的墙没有同时向基坑内倾倒,所以这个原因不成立/。 2V 9vS
H3Z"u
地下连续墙折断,这得需要多大的力?地下连续墙后的渗漏水和流砂没及时封堵,引起墙后侧的土洞,导致坍塌,坍塌的土体对地下连续墙有个冲击力,而地下连续墙折断的位置,可能为渗漏位置也即基坑开挖状态的深度,由于再往下就有被动土压力,所以在开挖的位置折断。 rlIDym9nY~
p 6FPdt)
二:地下连续墙本身的强度有问题,在水土压力作用下产生破坏。这种情况应事前发现墙上产生水平裂缝、路面的开裂沉降不会很明显;所以也不大可能。 ,
,=7deR
_LUTIqlvi
地下连续墙的止水问题,也即渗漏问题,这是产生的最基本的原因。赵铁锤问施工负责人说:事故发生之前是否有安全隐患?负责人说有,有的这个安全隐患就是漏水,位移变大,出现裂缝。 ;wkoQ8FD9
auP6\kpMe
三:坑底隆起,连续墙底踢脚。最有可能,其产生的原因可能是设计的嵌固深度不足,也可能是施工时支撑不及时; zIjUfgO/M
235wl
踢脚是支护结构向基坑内方向移动,而这个状况是地下连续墙发生折断 ]jL`*tI\S
I%<,JRAV
四、也有可能超挖引起被动区土体不能提供足够的被动土压力。这就是施工原因了 q[w.[]
Q~p[jQ,4wZ
按照地下连续强的强度,超挖会使基坑水平方向位移变大,但不至于折断 |p7k2wzN
7JI&tlR4\c
E6NrBPm
综上所述,我认为是地下连续墙后的渗漏水和流砂没及时封堵,引起墙后侧的土洞,导致坍塌,坍塌的土体对地下连续墙有个冲击力,导致地下连续墙折断。