论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 26302阅读
  • 164回复

[热点讨论]止水帷幕的止漏处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yz_yzh

发帖
557
土币
6061
威望
669
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-24
                                                   
1条评分
wangc423 土币 -10 f&e:烂泥巴 2008-10-24
积极进取
离线yz_yzh

发帖
557
土币
6061
威望
669
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-24
到底怎么回事?有没有大家建议一下。具体如何怎么做。              
积极进取
离线yz_yzh

发帖
557
土币
6061
威望
669
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-24
     
积极进取
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-25
智者见智,仁者见仁。天地人各种情形及其组合不同,可以幻化出几十种方法甚至上百种方法。这就是岩土工程的魅力。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hhxukai

发帖
448
土币
0
威望
4042
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2008-10-28
好帖  
离线hyc520

发帖
311
土币
48
威望
1688
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2008-10-28
难得的经验啊
路在脚下,行过方知艰难
离线zjgxf123

发帖
121
土币
235
威望
214
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2008-10-29
正在学习中
离线laizhe

发帖
547
土币
10972
威望
868
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2008-10-30
我见过的处理方式就是补打帷幕,这就需要认真观察,找准漏水的位置,再补打帷幕,一般是加密处理。
微微一笑,大家同乐。
离线ruan123

发帖
146
土币
23
威望
666
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2008-10-31
我一个工地也是遇到过这样的问题。不过我采取的不是堵漏的方案,而是采取引导。由于墙后水压很大,流出的水多为浑水,为保证墙后不形成土洞,我用滤水管进行排水,以达到降低墙后水压力的目的。滤水管采用双重管(内管打孔后缠滤布再放入打好孔的外管内)。现在其余地段的渗水现象没有了。自有滤水管在流清水哦。
1条评分
leijianhua 土币 +10 2008-10-31
离线chenyu0357

发帖
47
土币
945
威望
36
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2008-10-31
楼上的方法值得推荐,我也用过导引法排除降水后的上层滞水,反滤层原理以及排水卸压。
离线爱在深秋

发帖
497
土币
215
威望
588
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2008-10-31
把旋喷桩打密点,深度要够,估计会好点
离线20044115

发帖
218
土币
136
威望
412
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2008-11-01
往漏水的部位堆砂袋.再加上抽水泵...这样基本可以解决问题.....