论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3130阅读
  • 3回复

[热点讨论]明挖结构,围护桩作为支挡结构,但结构顶板为拱形,计算中怎么考虑拱形顶板的支撑刚度呢,还是不考虑。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liforent
 

发帖
593
土币
4081
威望
1477
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-09
明挖结构,围护桩作为支挡结构,但结构顶板为拱形,计算中怎么考虑拱形顶板的支撑刚度呢,还是不考虑。
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-09
Re:明挖结构,围护桩作为支挡结构,但结构顶板为拱形,计算中怎么考虑拱形顶板的支撑刚度呢,还是不考虑 ..
又不是逆作法,结构顶板跟支护结构应该没有关系,不用考虑
求知欲是学习的源动力
离线cswadi2_yl

发帖
34
土币
83
威望
53
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-10
引用楼主liforent于2008-08-09 19:44发表的 明挖结构,围护桩作为支挡结构,但结构顶板为拱形,计算中怎么考虑拱形顶板的支撑刚度呢,还是不考虑。 : BI-'&kPk  
明挖结构,围护桩作为支挡结构,但结构顶板为拱形,计算中怎么考虑拱形顶板的支撑刚度呢,还是不考虑。
z8"1*V  
    明挖法施工中,若回筑工况不考虑主体结构对水平刚度的贡献,围护结构位移和内力将大大增加,对围护结构的水平位移控制和配筋将极为不利,也不符合围护结构实际的受力状况。因此,主体结构的支点水平刚度是要考虑的。 ^?(#%~NS  
    对于楼主提到的这种拱形顶板,其支点水平刚度系数的计算方法,就不能按照规范给定的简化公式计算。可根据刚度系数的定义,作用一个单位水平集中力P在顶板上,求得其水平位移δ,则水平刚度系数为:k=P/δ。若为对称结构,记得取一半结构计算,或者对称加荷载,否则计算结果不正确。
2条评分
liforent 鲜花 +1 - 2008-08-10
liforent 鲜花 +1 - 2008-08-10
离线truman2004

发帖
44
土币
661
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-11
取单位宽度,静定结构拱,在一端施加单位力,求出在该力下结构产生的位移,对位移取倒数即是刚度,详结构力学关于拱的计算。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站