有时候穿越跨径大的填充物溶洞后,有明显的变形,最高可以达到10cm,初支上产生裂缝,这是比较头痛的事情。我这边已经发生了多例了,我的一般处理方法: :'4",
0、首先分析原因,一般这种初支裂缝或者变形都是因为拱架支护后,围岩应力大于拱架的刚度产生形变。我这边主要是溶洞填充物多为粘土夹风化石,在拱背受水溶解后,产生可传递重力的流体物质,让拱顶软弱围岩重力直接施加在拱架上,拱架强度达不到,则产生过度变形和裂缝。 &X6hOc:``\
1、首先要有监控量测人员,平均每天1次,若发现24小时沉降(或收敛)大于2mm,则增加频率到12小时每次,掌握初支变形情况,速率超过6mm/天,专人观察,随时监测,必要时要撤人;10mm/天,赶紧撤人。做这种事情其实很简单,两个会水准仪的小兄弟就可以了。变形情况分析我就不细说了 VBtdx`9
2、则是如果变形速度慢,或者小,一般尽快按要求施做仰拱封闭,会有改善的施做仰拱时一定要注意方法,单幅开挖,及时支护,一次开挖不超过两榀,小于1.5m。若制止不住,则可选择增加径向注浆导管,辅助注浆。 C)mR~Ey
3、如果变化剧烈,撤人,先保证人身安全,如果还能施做,则可采用内护拱刚性支护,并施做喷射混凝土临时支护。这会导致日后拆拱比较繁琐。若是在过于剧烈,只有放弃处理。尽量保后面,从安全的位置开始向裂缝处逐步向前,导管注浆加固。能保多少保多少,前面放弃处理。 Fr_6pEH]}
hK UK#xx
4、若基础比较结实,二衬设计厚度>45cm,则尽快施做二衬,必须增加钢筋。我常用的方法是不留沉降缝,而且纵向钢筋不断板。这时可以不考虑沉降回归了。采用强制二衬。