引用第2楼qiaofeng0057于2011-09-30 13:23发表的 : 5Bjgr 从计算书来看主要有以下几方面问题: "6CMA0R 1、超载取值完全错误,最大超载值作者取到500kPa,相当于25m土体高度,这也是导致设计造价高的最直接原因,关于超载值的取法可参考高大钊编的《深基坑工程》。 +f|BiW 2、设计参数取值问题较多,比如中风化岩粘聚力和内摩擦角分别取6和26,说明设计人还缺乏对岩土参数的基本了解。 G[,Q95`w?<