登录注册
UID:170254
UID:45030
UID:23464
UID:22334
UID:9467
UID:1821
UID:60910
引用第2楼qiaofeng0057于2011-09-30 13:23发表的 : 5tT-[mQ* 从计算书来看主要有以下几方面问题: G;_QE<V~_ 1、超载取值完全错误,最大超载值作者取到500kPa,相当于25m土体高度,这也是导致设计造价高的最直接原因,关于超载值的取法可参考高大钊编的《深基坑工程》。 "~Twx]Z 2、设计参数取值问题较多,比如中风化岩粘聚力和内摩擦角分别取6和26,说明设计人还缺乏对岩土参数的基本了解。 !`q*{Ojx
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站