论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4345阅读
  • 13回复

[心得]关于启明星FRWS计算灌注桩支护的几个问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-11
请问10楼,为何*0.9*1.25,启明星是按照二级基坑计算的,若是一级基坑应*1.1*1.25才对啊
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-19
理正中还*0.85 c|lU(Tf  
它是参考结构设计取0.85的系数 c4 5?St  
但是 P>wZ~Hjk  
基坑工程的风险性比较大 kwlC[G$j7  
还是*1.0即不折算较好 (;UP%H>  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站