[热点讨论]关于基坑设计位移控制值与预警值的请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xf-360391322

发帖
58
土币
377
威望
8
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-18
回 notengonada 的帖子
notengonada:兄弟误会了,侥幸心理主语并不是你,只是客观陈述,如有冒犯,敬请见谅。其实就是两种思路,预警值是现场情况一种警告,一种认为是达到警报可以采取措施以避免风险,只要不达到设计控制值即可,这是你认为的也是湖北地标里的意思;另外一种是控制值就是预警值,在预警值之内才能保 .. (2021-02-07 12:32)  6'y+Ev$9  
%Kd&A*  
我也是想搞明白规范的正确解读是什么,按正确的解读执行规范是我请教这个问题的初衷。这个地方专家这样说、那个地方专家那样说,实际操作上也是他们怎么说就按他们的意思来,但是我觉得搞技术不能不明不白,应当搞清楚规范上正确的规定是什么。我想作为从业人员很多都遇到这种情况:一个基坑设计方案,经专家审查,一味的保守而脱离了实际,导致造价高昂而被建设单位弃之不用,是通过了审查,然而这种设计方案沦落为应付监管的一张皮,实际施工又是另一张皮。到头来,委托方认为这方案不行我自己搞照样能搞成,设计人员也认为这方案太保守,大家都不信任这些设计方案,那我们这些搞技术的价值在哪里,岩土这门专业应当是理论联系实际的的专业,不应当让它偏离实际啊。
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-25
你这问题就无解,因为岩土设计、变形计算之中存在太多的假设,想让变形计算在满足规范的前提下,又能够安全、经济、合理的指导设计,在绝大多数的情况下,是做不到的;多数情况下,只能是安全、经济二选一。 LLv~yS O  
V^aX^;  
专家纠结变形计算的问题,自然是有道理的,本身设计方案本身就应该在规范的条件下考虑变形,至于是按哪本规范、按控制值还是预警值,我觉得都不重要。只是说无论按哪个去控制,无论是从设计或者是专家的角度,都与自身的水平有关,如果周边很空旷,非要按规范严格控制位移,那就是不合理;如果周边条件复杂,也还觉得按规范控制就行了,那也是不合理。所以很多地标现在都分为安全等级和环境等级,就是为了在不同的情况下,选择合理的控制指标去指导设计。 9_'xq.uP  
L%`~`3%n-  
实际上,当你想按自己认为的合理的方案去设计,要么是专家本身不纠结变形这个问题;要么只能改计算书,让专家不揪着这个问题不放。 (gBP`*2  
S/-[OA>N  
离线lyj2015

发帖
66
土币
19399
威望
13
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2021-03-25
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:这里我就有疑问了:这种将预警值等同于设计位移控制值的做法是否合理?-----------肯定不合理啦!!!! JC`|GaUy  
支护结构验算位移按照控制值进行控制才是合理,并是可行的,也就是计算结果不应大于设定的控制值,(如果岩土参数、计算模型等等都是合理选取的,计算结果还是有一定的安全 .. (2021-02-07 09:15)  /Ik_U?$*  
XyJ*>;q  
同意此观点。
离线13625150715

发帖
40
土币
50
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2021-03-31
        
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2021-05-19
        
离线xf-360391322

发帖
58
土币
377
威望
8
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2021-05-21
基坑工程手册上的内容,我的理解与其符合,遇到半吊子专家只能头疼! "Fy34T0N  
离线xxhyt92

发帖
443
土币
559
威望
726
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2021-05-31
学习了!
离线dx2012

发帖
30
土币
479
威望
5
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2021-07-02
回 notengonada 的帖子
notengonada:兄弟误会了,侥幸心理主语并不是你,只是客观陈述,如有冒犯,敬请见谅。其实就是两种思路,预警值是现场情况一种警告,一种认为是达到警报可以采取措施以避免风险,只要不达到设计控制值即可,这是你认为的也是湖北地标里的意思;另外一种是控制值就是预警值,在预警值之内才能保 .. (2021-02-07 12:32)  oZ& ns!#  
//JF$o=)D  
1你发的规范上的2张表一模一样,如何区分?有点奇怪 [])M2_  
2与湖北地标规范不同(预警值表值是控制值表值的0.8倍)。而你那里的地标就规定了一个监控值,有点类似湖北地标的“预警值”这种理念,达到一个小值后报警,而湖北地标本身就有个0.8倍关系,自然不再设监控值了。 Q#}} 1}Ja  
3私以为,LZ的理解是对的,计算变形时应该以控制值作为控制要求,文字说明里面写上预警值,只是预警,这应该是规范本意,如果按预警值来设计控制变形,规范还对控制值做要求有何意义,不该直接提预警值来控制就完了么。某些专家却有LZ遇到这种问题。曾经也很迷,看来遇到的问题很多都是通的,哈哈
有一些无声言语只有寻梦人彼此听得见。
离线dx2012

发帖
30
土币
479
威望
5
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2021-07-02
感觉LZ的理解是对的,计算变形时应该以控制值作为控制要求,文字说明里面写上预警值,只是预警,这应该是规范本意,如果按预警值来设计控制变形,规范还对控制值做要求有何意义,不该直接提预警值来控制就完了么。何必设置一个0.8倍关系的,起什么作用?某些专家却有LZ遇到这种问题。曾经也很迷,看来遇到的问题很多都是通的 L(PJ9wjkD  
3SpDV'}  
不知LZ现在对此问题有何新理解么 9u1_L`+b  
有一些无声言语只有寻梦人彼此听得见。
离线xf-360391322

发帖
58
土币
377
威望
8
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2021-07-16
回 dx2012 的帖子
dx2012:感觉LZ的理解是对的,计算变形时应该以控制值作为控制要求,文字说明里面写上预警值,只是预警,这应该是规范本意,如果按预警值来设计控制变形,规范还对控制值做要求有何意义,不该直接提预警值来控制就完了么。何必设置一个0.8倍关系的,起什么作用?某些专家却有LZ遇到这种问 .. (2021-07-02 17:39)  ~ZG>n{Q   
,{J2i#g<  
有些时候遇到了只能按专家意思搞咯。但是告诫自己遇到问题要多方查证,心里要明白什么是对的什么错的。
离线crazyerliaol

发帖
75
土币
1216
威望
0
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-20
LZ的理解是对的,计算变形时应该以控制值作为控制要求
离线tgg0641

发帖
14
土币
5
威望
1
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2021-11-24
人民生活富裕了,安全需要提上日程了,发展绝对不能以牺牲安全为代价。你太较真了,如果你真的明白你就不纠结了,专家水平不一定比你低,多半是咱没到那个高度去考虑问题,你做你的设计,他审他的图,你有你标准干活,他有他标准干活,相互理解。至于企业生存与理论的冲突只能慢慢修改完善。。。