论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2405阅读
  • 9回复

[心得]基坑降水探讨!!!? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yawara
 

发帖
120
土币
11
威望
38
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-13
如果场地存在潜水和承压水,潜水水位在地面以下0.5m,承压水水头在1m处,我降水的目的是疏干便于开挖,那我选择降水是潜水还是承压水呢?? >U)>~SQf  
ue*o>iohB  
还有,有时我计算出的所需井点量很小,怎么办?井点底端应埋在什么样的位置??
无所畏惧,没有难题
离线ngdlmn

发帖
67
土币
547
威望
27
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-13
回 楼主(yawara) 的帖子
这么复杂啊!潜水和承压水怎么区分啊!我怎么确定那个是潜水,那个是承压水?
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-13
看 承压水隔水层的顶板在地下多少米 ,有多厚,受不受开挖影响
离线zhaojing

发帖
47
土币
834986
威望
186
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-15
要看基坑开挖深度及承压水埋深深度,进行承压水抗管涌计算,满足的情况下就不用进行承压水降水了
离线小内cool

发帖
64
土币
391
威望
56
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-17
潜水水位在地面以下0.5m,承压水水头在1m处
离线dtxucheng

发帖
121
土币
1909
威望
821
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-28
潜水的话肯定得疏干咯 开挖不可能就挖0.5m吧 疏干井布置 要将潜水水位降至开挖面以下  至于承压水的话 你得先计算 看看抗突涌稳定性情况了 说不定不要降 要降低承压水位的话先把降深求出来  然后按承压含水层层厚、位置、降深等因素布置降压井  呵呵  还是看看相关资料吧 Ekik_!aB  
P;K LN9/4  
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
承压水降压到能保证隔水层底板不被承压水头冲破就OK了
离线ls雪

发帖
100
土币
10
威望
431
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-03
学习中,交流实践
离线ayf250

发帖
1003
土币
167
威望
26
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-25
嘿嘿,楼主的伟大在于和我们分析资料!!
离线chech

发帖
82
土币
8
威望
15
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-13
5楼正解 。。。。。