- 支撑和放坡交界处的处理!
2011-05-24 - 回复:3,人气:2436 - 基坑工程『支护|降水』
最近在做一个基坑,深度5.25m,开挖面范围内都是淤泥质土和填土,比较差了,南侧环境复杂,有煤气管啊什么
- 两层地下室,汽车坡道处如何换撑??
2011-04-23 - 回复:9,人气:2757 - 基坑工程『支护|降水』
如题,汽车坡道处怎么换撑的??
- 关于钢筋混凝土内支撑布置!
2011-02-17 - 回复:11,人气:3506 - 基坑工程『支护|降水』
承台桩比较密,按照正常的布撑,有不少立柱多多少少碰到承台柱,该怎么调整呢?
- 支撑刚度取值
2010-12-28 - 回复:9,人气:2861 - 基坑工程『支护|降水』
钢支撑的支撑刚度怎么取? 钢筋砼支撑的刚度怎么取?
更多 回复的帖子
- 上海市地基基础设计规范DGJ08-11-1999
2011-11-14 - 回复:6,人气:3015 - 〖规范规程〗
上海市地基基础设计规范DGJ08-11-1999- 基坑变形较大该如何处理
2011-11-12 - 回复:17,人气:2889 - 基坑工程『支护|降水』
本基坑采用上部放坡,下部复合土钉支护,在开挖时变形非常大,现在的水平位移已经达到21cm,搅拌桩上也没有- 关于国标基坑支护规程(JGJ120-99)内撑构件受压 ..
2011-08-29 - 回复:8,人气:3803 - 基坑工程『支护|降水』
1.国标基坑规程中(JGJ120-99)4.5.2第1点,当水平平面支撑交汇点设有竖向立柱时,在竖向平面内的受压计算- 无锡一小区边坡治理设计
2011-08-18 - 回复:21,人气:5533 - 高边坡工程
- 关于预应力锚索内力取值
2011-08-12 - 回复:18,人气:6786 - 基坑工程『支护|降水』
昨天参加一个基坑评审,计算书中的预应力锚索内力实用值均小于计算值。设计人员回答:内力实用值虽小,但抗