#[&9~za'"m
各位专家,请教大家一个问题, 6T5\zInd
最近不是很忙,在别的地方看到一个项目,地上4层,地下4层,结构设计把地下一层板作为嵌固层。地下结构采用地连墙+内衬墙的方案,上部结构采用框架结构,并且地上、地下结构外围规整的对接,地上结构在外围设置柱子。本工程还有一个特殊的地方就是,地下一层楼板以下侧墙中有大面积的开洞,开洞墙尺寸为26*42,开洞情况为:直径15m的圆形洞。现有几个问题请教下大家: '5lwlF
1、上部结构的柱子是落在地连墙上呢还是落在内衬墙上呢? lMmP]{.>$
2、如果上部结构落在内衬墙上,那么有必要把柱子延伸到地下一层么,及在内衬墙中设置暗柱?若需要在内衬墙中设置暗柱,那柱子端部的节点如何处理呢?地下一层楼板标高处的内衬墙中需要设置水平梁吗? Nh01NY;
3、鉴于侧墙有开洞,还能把上部结构直接延伸到地面一层吗? 8]i7wq#=
@x^/X8c(p
急切期待大家的回复!