最近遇到一个工程,勘察报告推荐桩长约20.0米,进入桩端持力层约1.0米,设计根据勘察报告提供数据,计算出桩长需要22.0米,桩端进入持力层约3.0米 j%b/1@I
问题:现场施工,在未做载荷试验的情况下,预计桩长桩端压不动,无法靠桩机本身完成施工,桩长外露约2.0米,这种情况需要如何处理 CJ&0<Z}{m
设计意见:根据勘察报告数据,桩长20.0米无法满足设计载荷; G;FY2;adK
勘察意见:提供数值已经达到参数上限; :h N*
甲方意见:不想做载荷试验,等时间太长,如何快速进行下一步施工 bxO8q57
u
Y/Q]NT
最节省时间跟成本的方法是什么? W z3y+I/&
&M~*w~w`