论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2681阅读
  • 17回复

[求助/请教]难点:建筑物地坪上拱和渗水与浮力关系 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-10
最近有一个工程,2008年修成,现在2020年下沉式建筑地坪出现上拱,而且有渗水出现。据了解。地勘单位把这个区域定为二级阶地,提出抗浮水位为地面下4.0m,建筑物下沉一层。底层地坪的标高大约与地下水位(建筑物抗浮水位基本一致)。这就是建好十四年来相安无事。最近不知道什么原因,地下水位上升0.5m(这个是设计人员推测出来的),就导致底层地坪上浮起拱。现在问题有三:第一:什么原因导致地下水位上升,幅度是不是大约0.5m?第二;地下水位上升0.5m,产生浮力,大约就是0.5吨/m2,就是对地坪产生这么大的破坏力?哪个分析一下,这个起拱原理以及受力分析,水对地坪力的大小? Dh9C9<Ta:  
第三:怎么处理类似情况?工程措施有哪些? nTz( {q  
ZgxpHo  
HB}iT1.`  
)79F"ltz h  
附件: 地下室、车库上浮处理方案.pdf (758 K) 下载次数:2
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-10
现在初步处理措施就是沿周围人工挖孔桩,直径1.0m,深度2.5m,一个人工挖孔桩里面放入二个污水泵,底部进水污水泵,一个泵流量20t/小时。这个处理可行吗? ^:o^g'Yab  
施工应注意事项:孔周围打维护,警示牌。考虑排水、堆土问题,进材料(砂砾、水泥、钢筋,堆土袋等),准备电线、电缆、排水管,和沉砂筒(防止污水堵塞雨水或污水管道)、迈开旁侧污水沟渠(改道或排尽污水),现在求助怎么挖水孔,放入泵在人工挖孔桩中,怎么防治触电事故,第二:挖孔桩污水有什么简便方法进行沉淀? Yg]!`(db  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-10
人工挖孔桩抽水方案 f`"@7-N  
人工挖孔桩降水施工方案 [-'LJG Wb<  
人工挖孔灌注桩的工程雨季防洪措施及预案.doc f,QBj{M,  
S# sar}-I  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-11
厂房打完的混泥土路面过一段时间地面往上拱怎么回事 #>\%7b59>  
可能原因好几种,一、可能是路基沉降不均匀或者厂房沉降不均匀 二、可能是厂房周边游基坑开挖,人家做基坑支护的时候,八字撑 rhA>;9\  
石材可作地面材料,石材地面起拱的原因有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 "%]vSr  
fVx_]5jM  
  1、铺石材时,没有按正确的比例混配水泥与黄沙。如果水泥标号低,黄沙放得多,时间一长,下层的水泥就无法粘住石材,造成石材拱起。 Q2nqA1sRk  
X6k-a;  
  2、石材之间以及石材与四周墙壁之间预留的伸缩缝隙太窄,当室温剧烈变化时,石材、水泥层都会出现热胀冷缩的现象,若没有足够的空间让石材“伸展”,石材就容易拱起甚至严重时出现开裂的现象。 +EE(d/ f  
W+D{4:  
  3、由于地基未处理好,发生了冻胀,冻胀是由于土中水的冻结和冰体(特别是凸镜状冰体)的增长引起土体膨胀、地表不均匀隆起的作用。冻胀一般会导致地面发生变形,形成冻胀垄岗。 Nvj0MD{ X  
BhC>G2 ^7  
  4、还有一种比较少见的原因,假如原水泥地面非常光滑,在没有打毛的情况下铺地板砖,也容易出现拱起现象。 P1A5Qq  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-11
城市地铁施工过程中 为什么会出现地面上拱 gzeTBlXg  
具体情况不明。勘察报告不明。土起拱高度不明。个人分析,一般地面起拱的原因:一、周围建筑物的地基处理办法,要是做的是打入桩的话,特别是灰土挤密桩的话,它靠的是桩身摩擦力来承载力的,那么周围的土肯定会被挤压变形,要是这种情况的话很危险,因为已经危机到了周围建筑物的结构安全。二、开挖后的土由于长期被上面的土方压实,当它被释放出来以后会有轻微的起拱,这属于正常的现象。 .rs\%M|X  
地面砖爆裂拱起的原因分析及预防措施 (YKkJ  
学院十一峯楼盘地下室承重柱上浮、开裂,地面上拱、开裂、渗水  '  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-11
成都一小区院墙歪斜、地面上拱、窨井壁开裂 业主疑心:三环绿化堆土挤压所致 Ch,%xs.)G  
华润置地橡树湾土方开挖施工方案 x>m=n_  
? fmW'vs  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-11
橡树湾B4区住宅及配套项目施工方案 GYM6 `  
#Y'svn1H  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-11
抽水引起地面沉降机理的研究 vhaUV#V"  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 #ZS8}X*S  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-11
浅析抽水试验引起地面沉降的效应问题 ^S'tMT_  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 ,) JSX o  
关于降水引起地面沉降问题的探讨 7TN94@kCF  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-11
某污水处理站复用水池上浮事故的分析与处理 >HH49 cCo  
提出采用井点降水、底板注浆、贮水池混凝土柱补强、石灰挤密桩处理四周土体等方法对水池进行抗浮处理。 4;hgi[  
水泥地面返潮原因及处理 sXaIQhZ  
地下水冲走填土造成地面沉降 %: .{?FB_  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 Oor&1  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-11
基坑降水引起地面沉降原因探讨 C-i9F%..  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 :fo.9J  
某水厂清水池上浮原因分析及其修复的实践 ,$i2vGd  
zX{O"w  
SG:Fn8  
离线cdddd

发帖
56676
土币
419936
威望
5005
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-11
基础考试]地下结构上浮案例 !V<c:6"  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320040 #b u]@/  
软土盾构隧道施工期上浮机理分析 <OX_6d*@  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284842 ( (.b&  
[原创]地下室、车库上浮处理方案 OvL@@SX |  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241856
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号