最近有一个工程,2008年修成,现在2020年下沉式建筑地坪出现上拱,而且有渗水出现。据了解。地勘单位把这个区域定为二级阶地,提出抗浮水位为地面下4.0m,建筑物下沉一层。底层地坪的标高大约与地下水位(建筑物抗浮水位基本一致)。这就是建好十四年来相安无事。最近不知道什么原因,地下水位上升0.5m(这个是设计人员推测出来的),就导致底层地坪上浮起拱。现在问题有三:第一:什么原因导致地下水位上升,幅度是不是大约0.5m?第二;地下水位上升0.5m,产生浮力,大约就是0.5吨/m2,就是对地坪产生这么大的破坏力?哪个分析一下,这个起拱原理以及受力分析,水对地坪力的大小? xJJlVP  
第三:怎么处理类似情况?工程措施有哪些? bhnm<RZ  
m:/nw,  
rV[#4,}PF  
"7l p|0I  
附件: 地下室、车库上浮处理方案.pdf (758 K) 下载次数:2
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-10
现在初步处理措施就是沿周围人工挖孔桩,直径1.0m,深度2.5m,一个人工挖孔桩里面放入二个污水泵,底部进水污水泵,一个泵流量20t/小时。这个处理可行吗? elKQge  
施工应注意事项:孔周围打维护,警示牌。考虑排水、堆土问题,进材料(砂砾、水泥、钢筋,堆土袋等),准备电线、电缆、排水管,和沉砂筒(防止污水堵塞雨水或污水管道)、迈开旁侧污水沟渠(改道或排尽污水),现在求助怎么挖水孔,放入泵在人工挖孔桩中,怎么防治触电事故,第二:挖孔桩污水有什么简便方法进行沉淀? 6b<t|zb  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-10
人工挖孔桩抽水方案 P~=|R9 t  
人工挖孔桩降水施工方案 8wwD\1pLS  
人工挖孔灌注桩的工程雨季防洪措施及预案.doc sH#UM(N  
$7lI Dt  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-11
厂房打完的混泥土路面过一段时间地面往上拱怎么回事 @R>J\>  
可能原因好几种,一、可能是路基沉降不均匀或者厂房沉降不均匀 二、可能是厂房周边游基坑开挖,人家做基坑支护的时候,八字撑 >H?8?a D  
石材可作地面材料,石材地面起拱的原因有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 rsA K0R+  
>* dqFZF  
  1、铺石材时,没有按正确的比例混配水泥与黄沙。如果水泥标号低,黄沙放得多,时间一长,下层的水泥就无法粘住石材,造成石材拱起。 vB KBMnSd  
:X/j%m*  
  2、石材之间以及石材与四周墙壁之间预留的伸缩缝隙太窄,当室温剧烈变化时,石材、水泥层都会出现热胀冷缩的现象,若没有足够的空间让石材“伸展”,石材就容易拱起甚至严重时出现开裂的现象。 1_*o(HR  
!SEg4z  
  3、由于地基未处理好,发生了冻胀,冻胀是由于土中水的冻结和冰体(特别是凸镜状冰体)的增长引起土体膨胀、地表不均匀隆起的作用。冻胀一般会导致地面发生变形,形成冻胀垄岗。 Svy bP&i|  
BEN=/ v  
  4、还有一种比较少见的原因,假如原水泥地面非常光滑,在没有打毛的情况下铺地板砖,也容易出现拱起现象。 c`AtK s)u  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-11
城市地铁施工过程中 为什么会出现地面上拱 ^6oz3+  
具体情况不明。勘察报告不明。土起拱高度不明。个人分析,一般地面起拱的原因:一、周围建筑物的地基处理办法,要是做的是打入桩的话,特别是灰土挤密桩的话,它靠的是桩身摩擦力来承载力的,那么周围的土肯定会被挤压变形,要是这种情况的话很危险,因为已经危机到了周围建筑物的结构安全。二、开挖后的土由于长期被上面的土方压实,当它被释放出来以后会有轻微的起拱,这属于正常的现象。 Mb uD8B  
地面砖爆裂拱起的原因分析及预防措施 -dZ7;n5&_  
学院十一峯楼盘地下室承重柱上浮、开裂,地面上拱、开裂、渗水 .[ NB"\<q  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-11
成都一小区院墙歪斜、地面上拱、窨井壁开裂 业主疑心:三环绿化堆土挤压所致 #; CC"  
华润置地橡树湾土方开挖施工方案 >qk[/\^O  
#Mkwd5S|L  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-11
橡树湾B4区住宅及配套项目施工方案 cy)b/4h@  
N!" ]e*q  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-11
抽水引起地面沉降机理的研究 E.W7`zl  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 $s2Ty1  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-11
浅析抽水试验引起地面沉降的效应问题 y$@d%U*rW^  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 u:H@]z(x  
关于降水引起地面沉降问题的探讨 9_IR%bm  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-11
某污水处理站复用水池上浮事故的分析与处理 @'[w7HsJ  
提出采用井点降水、底板注浆、贮水池混凝土柱补强、石灰挤密桩处理四周土体等方法对水池进行抗浮处理。 WH :+HNl1d  
水泥地面返潮原因及处理 L;.6j*E*  
地下水冲走填土造成地面沉降 'qLk"   
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 j9C=m"O  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-11
基坑降水引起地面沉降原因探讨 y#AY+ >  
城市采水导致的地面沉降分析及防治措施 3Un/-4uL  
某水厂清水池上浮原因分析及其修复的实践 >jl"Yr#  
r\],5x'xSu  
| nry^zb  
离线cdddd

发帖
56824
土币
420544
威望
5016
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-11
基础考试]地下结构上浮案例 ui 2RTAb  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320040 UO:>^,(j  
软土盾构隧道施工期上浮机理分析 |?8CV\D!  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284842 g X(QRQ  
[原创]地下室、车库上浮处理方案 bjT0Fi0-  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241856
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站