施工现场用电的安全检测主要内容有哪些? LpbsYl
一、外电防护 v X~RP
*
1.1外电高压线下方,无生活设施,作业棚、堆放材料,施工作业区 xM >W2
1.2起重机或吊物及在建工程(脚手架)的外侧边缘与外电架空边线之间,保持安全操作距离。(电压等级、距离) Ws U)Y&
1.3达不到安全操作距离时要有防护方案,搭设木脚手架,并用绝缘材料进行立面防护,顶部满铺5cm厚的脚手板 Uu
s.
二、配电线路 Vv.r8IGYm
2.1架空导线、电杆、横担符合规范及设计要求,与地面距离:施工现场>4m,机动车道>6m /^SAC%PD
2.2电缆埋地敷设方式深度符合设计要求,过路及地下0.2m至地上2m穿管保护 z;tI D~Y
2.3架空敷设时,用绝缘子固定,室外高度>2.5m,室内高度>1.8m /6uT6G+(z}
2.4按规定使用五芯电缆 p{A}pnjf
2.5室内配线穿管敷设或用绝缘子配线,距地高度>2.5m,排列整齐 "I6P=]|b
三、保护方式 '@|_OmcY
3.1采用TN-S系统。工作接地与重复接地电阻符合要求, PE 线与N线分开不得混接 "p&Y^]
3.2高度>32m的设备构件有防雷接地,且做重复接地,电阻符合要求 1$/MrPT(b
四、配电箱 CqMhk
4.1符合三级配电二级保护要求 tC?=E#3V
4.2配电箱内有总隔离开关,总空气开关,及分路空气开关 Cwa^"r3P1
4.3开关箱有隔离开关,30mA漏电开关,潮湿等特殊场所为15 mA,做到一机一闸一漏一箱 n:
ui
4.4大于5.5KW的设备应用接触器控制 /1=4"|q>h'
4.5配电箱布置场所符合要求,道路通畅,有足够二人操作的空间,高度1.3-1.5m N?Q+>
4.6箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,支鸡爪式接头 Rd
\.:u
4.7箱有门有锁,有防雨措施 u7%D6W~m0
五、现场照明 c,MOv7{x_
5.1照明有单独的开关箱,有漏电开关 IY'=DePd
5.2灯具金属外壳作保护接零 ,灯具与地面、易燃顶面、电线保持安全距离 f5*k7fg
5.3电线无破皮老化现象,用绝缘子固定或穿管保护 `>Tu|3%\
5.4按规定使用安全电压