受xx公司委托,经冶金部建筑研究院,我公司对Ⅰ、Ⅱ型多层住宅楼软土地基进行强夯加固施工,工程于1995年4月10日开工,至1995年9月21日检测工作完成。现将工作总结如下: b]K>vhQV
IozNjII$:.
一、施工设计 PSEWL6=]N
6H6Law!)
1.夯击能量 Gt'/D>FE0
E!dp~RwZu
场地回填土厚3.0~8.0米,夯击能量选用E=320T•m,锤重16吨,直径2.0米,落距20米,平均夯击能量为120T•m/m2,加固深度为8.0米。 U9F6d!:L7A
/hfUPO5
2.夯点布置 ^N{X "
96)v#B?p
根据土层情况和建筑物对地基要求,采用正三角形网格布置,三角形边长3.5米。 ".M:`BoW4
>t,O2~
3.夯击点数和遍数 28+HKbgK
qvN"1=nJ
第一、二遍采用点夯,夯击分别为5击、4击,第三遍用低能100T•m全场地满夯。 @H4wHlb
~y@& }
4.间歇时间 ;*`_#Rn#
Bt6xV<jD
每两遍间歇时间为7天。 -R74/GBg
V g6S/-
二、强夯施工方法 &NP6%}bR`
!=knppY
强夯施工采用有自动脱钩装置的50吨履带式起重机,强夯施工步骤如下: KT=a(QL
#W^_]Q=5R'
1.清理并平整场地。 y^YVo^3
\d5}5J]a&n
2.标出第一遍夯点位置,起重机就位。 a|z1K
~,G]glu8
3.将锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,若发现因坑底倾斜面造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。 "s;ci~$
I}ndRDz[
4.重复步骤3,完成第一遍全部夯点的夯击。 }#|2z}!
.pKN4
5.用推土机将夯坑推平。 Re\o
v x9
}+JLn%H)
6.7天后按上述步骤逐次完成全部夯遍数,最后用低能量满夯,将场地表层夯实。 GDmv0V$6
AgCs;k&IG
7.测量夯后场地高程。 ]gHLcr3
>.@MR<H#5
三、强夯施工质量控制 w<mqe0
h{H]xe[Q
1.施工前检查锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。 * 2%oZXF
5C65v:Q`N
2.在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。 [U']kt
D9G0k[D,
3.施工过程中记录每个夯点的夯沉量作为原始记录。 C,3T!\
85Dm8~
四、强夯质量检测 CwB] )QV?
|DGCdB|`G
采用标准贯入试验、室内土工试验和地基土压板竖向静荷试验三种检测方法。 ^@N`e1
*cQz[S@F
1.标准贯入检测点为43个,地基承载力平均为220KPa。 (l2<+R%1
'rh\CA/}D
2.室内土工试验取6个钻孔土样,共计18组,经地矿部广东中心实验室进行土工试验,地基承载力平均为220KPa。 U5clQiow
]]3Q*bq4
3.地基压板竖向静荷载试验点三个,委托广东省建筑工程质量检测中心站进行测试,结果满足设计要求。 iW-t}}Z>B
q!@c_o
以上三种检测方法结果,均满足地基设计承载力(180KPa)要求,可进行下一道工序。 p`LL