受xx公司委托,经冶金部建筑研究院,我公司对Ⅰ、Ⅱ型多层住宅楼软土地基进行强夯加固施工,工程于1995年4月10日开工,至1995年9月21日检测工作完成。现将工作总结如下: @BG].UJo
{&UA60~6
一、施工设计 x,zYNNx5g
-y{(h%6
1.夯击能量 [YZgQ
]^T-X/v9
场地回填土厚3.0~8.0米,夯击能量选用E=320T•m,锤重16吨,直径2.0米,落距20米,平均夯击能量为120T•m/m2,加固深度为8.0米。 bE{YK
QZIzddwp
2.夯点布置 k>7bPR5Mw
-/V(Z+dj
根据土层情况和建筑物对地基要求,采用正三角形网格布置,三角形边长3.5米。 3zu6#3^
5-y*]:g(
3.夯击点数和遍数 /'5d0' ,M
{+nf&5E 6
第一、二遍采用点夯,夯击分别为5击、4击,第三遍用低能100T•m全场地满夯。 3W]gn8
l1KgPRmEP
4.间歇时间 CWocb=E
1U/RMN3`
每两遍间歇时间为7天。 e([>sAx!1
%ek0NBE7
二、强夯施工方法 x^1d9Z
"j8)l4}
强夯施工采用有自动脱钩装置的50吨履带式起重机,强夯施工步骤如下: O"Nr$bS(Y
YB<nz<;JR
1.清理并平整场地。 EwkSUA>Tm
qw?(^uZNW
2.标出第一遍夯点位置,起重机就位。 Z) 2d4:uv
5bAdF'~
3.将锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,若发现因坑底倾斜面造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。 gPT_}#_GxM
_> x}MW+
4.重复步骤3,完成第一遍全部夯点的夯击。 4dcm)Xr
cjJfxD&q
5.用推土机将夯坑推平。 `GdH ,:S>
q6w)zTpJGJ
6.7天后按上述步骤逐次完成全部夯遍数,最后用低能量满夯,将场地表层夯实。 '^>}
=f
p6K ~b
7.测量夯后场地高程。 euVDrJ^
Z\xnPhV
三、强夯施工质量控制 )GAlj;9A$
xr7}@rq"U<
1.施工前检查锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。
WZY+c
RL/y7M1j
2.在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。 2l+L96
A[ncwJ
3.施工过程中记录每个夯点的夯沉量作为原始记录。 u[Kz^ga<
x,.= VB
四、强夯质量检测 d&raHF*
-Dx3*Zh P
采用标准贯入试验、室内土工试验和地基土压板竖向静荷试验三种检测方法。 Pd\4hy
yF?O+9R
A
1.标准贯入检测点为43个,地基承载力平均为220KPa。 {+=hYB|&
U|V,&RlbR
2.室内土工试验取6个钻孔土样,共计18组,经地矿部广东中心实验室进行土工试验,地基承载力平均为220KPa。 v/9ZTd
HY
FMf3
3.地基压板竖向静荷载试验点三个,委托广东省建筑工程质量检测中心站进行测试,结果满足设计要求。 6p*X8j3pW
,?er AI
以上三种检测方法结果,均满足地基设计承载力(180KPa)要求,可进行下一道工序。 z!O;s