请教各位大神,请问计算内支撑刚度得时候,第一道撑在冠梁上,则构件长度区支撑梁得长度计算;第二道撑两头有腰梁,那么计算第二道撑的时候,构件长度是否是取第一道撑原长度减掉两边腰梁后得长度(第二道撑计算得构件长度闭第一道撑短一截,刚度较第一道撑大)??? Ds$;{wl#x  
另外,计算地连墙的支撑刚度时候,ba取多少??规范说取墙幅宽度,听人说在理正深基坑里面取1???
离线qinyj413

发帖
4
土币
114
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-14
我是这么算的,第一道撑原长度减掉两边腰梁后得长度,给你做个参考,好多不懂!呵呵
离线yujiayun531

发帖
157
土币
908
威望
357
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-18
墙按照每延米算的,取1