论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1616阅读
  • 2回复

[求助]内支撑刚度问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线0403100262
 

发帖
36
土币
252
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-09-14
请教各位大神,请问计算内支撑刚度得时候,第一道撑在冠梁上,则构件长度区支撑梁得长度计算;第二道撑两头有腰梁,那么计算第二道撑的时候,构件长度是否是取第一道撑原长度减掉两边腰梁后得长度(第二道撑计算得构件长度闭第一道撑短一截,刚度较第一道撑大)??? +$ -#V   
另外,计算地连墙的支撑刚度时候,ba取多少??规范说取墙幅宽度,听人说在理正深基坑里面取1???
离线qinyj413

发帖
4
土币
114
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-14
我是这么算的,第一道撑原长度减掉两边腰梁后得长度,给你做个参考,好多不懂!呵呵
离线yujiayun531

发帖
157
土币
908
威望
357
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-18
墙按照每延米算的,取1
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站