论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5603阅读
  • 30回复

[热点讨论]各位对土钉墙支挡结构破坏模式为何见解? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-07
淤泥质土地区就是这样,试想摩擦角为6~8度。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线c1j1b1

发帖
191
土币
46001
威望
521
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-08
在湖北省地方规范中土钉的长度不小于0.6倍的基坑开挖深度,土钉主要是起到加筋作用,所以土钉的纵横向间距一般来说是比较密的。如果土钉太长,我认为这跟全长粘结型锚杆没有什么区别。还不如叫它锚杆。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-08
这就看你设计的时候是什么样的意见先入为主了,如果按照锚干设计,这要计算锚干的一套;如果按照土钉设计,我们就只验算整体稳定系数,所以经常发生土钉在滑裂面内,而被专家指出“不起作用”。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-08
获益匪浅啊!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-23
土钉长度范围为基坑挖深的0.5-1.2倍 nG, U>)  
现行行标《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99对土钉构造的基本要求。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-23
土兄,按照规范,象上海等软土地区是禁止(或者不建议)使用土钉支护的,但是,事实上大家做了点改进之后,用得不亦乐乎。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-24
上海基本上都要两倍开挖深度啊 。5m一下才能做土钉,一般9-12m的钢管  geofem对土钉有什么好的办法?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-24
一般5m以内的基坑,局部可以做到7m左右,做9~15m的花管土钉支护没有问题(考虑了施工队钢管打短,注浆捣浆糊,最后一排直打钢管头子)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-24
土钉墙支护方式是一种主动性改良土性的支挡方式,但是基坑变形后开始工作。对于饱和软粘土的土钉墙支护方式,在各位老师发言后我考虑,此种工作模式与基本原理可能与常规固结土层中有很大不同,不同各位老师以为然否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-08
土老帽如何这么多问题?先思之?
old man
离线springday

发帖
76
土币
1424
威望
26
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-08
土兄说的0.6~1.2倍基坑深度的土钉长度是理论上应该这样的。而我们设计土钉一般在1~1.5基坑深度范围内,土钉有时为了穿透淤泥层会适当的增加长度和击入角度。现在施工单位捣糨糊厉害,土钉质量差,正常点的钢管也要有个1.5~2.0壁厚,但实际有些钢管1.0左右壁厚,薄薄的一层,那里能抗剪切破坏。此外注浆也是狗屁,那有什么2次注浆,像样的拿个注浆管往头子上塞个几秒钟,牛逼的把塑料带捣碎沾点水泥浆堵在钢管口子就搞定了。多增加点安全系数也是没办法的。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-10-08
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-10
北京你土钉长度大于1.2倍要做专门解释的,不好办。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站