只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-26
因为锚索(杆)的作用体现一般都要通过抵抗结构的变形,而变形是一个长期的过程,所以,我觉得这个预留力的确定比较难给出定量的值。当然,这只是个人体会,毕竟我从事这个行业时间不是很长,呵呵。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-27
自由段钢铰线的轴向抗拉,钢铰线束与素砼之间的握裹,素砼与周边土体的摩擦,是三种不同的力,哪种力最低,就先到达失效处。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hblzc

发帖
92
土币
2319
威望
326
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-11
多了朵花,谢谢帽子兄弟 V= _8G3  
:)
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-13
锚杆内力的设计值即计算到要求安全系数时需要的拉力(由锚固体与周边土体的摩阻力提供,不超过锚索材料强度标准值的0.65倍); K!9=e7|P  
锚杆内力的张拉值即锚固体达到一定强度后,锚索预应力加载中的一个过度值(一般都要进行超张拉,大都为使用值的1.05-1.10倍)。 SbZk{lWcq  
锚杆内力的锁定值即锚索最终使用拉力(一般为设计值的0.65-0.8倍)。 *<hpq)  
 v/.2Z(sZ  
锚杆内力的张拉值  至于超拉的原因,一般理解是由于锚具的锚圈口损失(即锚具要有一定的回缩量才能提供锚固力),所以预张拉时须在设计值的基础上容入这个回缩量,因此这个超张拉系数应根据锚索的长度和锚固体系回缩量来确定。 NOx| #  
锚杆内力的锁定值  因为一般采用的是被动压力式及锚索材料的原因(弹性变形),也就是说在使用期间随着变形(容许范围内)的增大,内力也会增大,所以一般内力的锁定值为设计值的0.65-0.8倍。特别是当锚索与防护锚杆共同作用的时候,因为防护锚杆没有预加力,完全靠形容许范围内的变形发挥作用,所以我们设计的时候一般取低值0.65倍设计值。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lyan0375

发帖
127
土币
15
威望
757
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-25
学习学习!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-25
预留力必须要大于下部开挖之间的土压力增力
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hycm2000
发帖
37
土币
197
威望
38
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-26
本人刚做了一个30m深的基坑,由上到下共设置了7道锚索(已施工完毕).以上各位发言都很精彩,本人在设计中遇见的一写问题发表一下小言,不对之处请谅解。目前我们常用的锚索为1×7Φ5钢铰线,公称直经为15.2mm,截面面积为139mm2(插一下,理正基坑支护设计软件V5.05版本里,它取的是3.14159*15.2*15.2/4=181mm2,这是严重错误的,锚索的截面面积比实际的139mm2多取了30%,因此计算出来的锚索根数偏少,有点冒进,该软件有点害人啊,还好我当时按其计算结果多加了一束锚索,否则…………;不过现在的V5.3版本好象改过来了)。锚索支护是一种主动受力体系(不像内支撑),通过预加力(锁定值)来控制变形,锁定值不要太大,能控制住变形即可,否则自由段伸长量较大。另外,每束锚索的设计拉力值控制在160KN/束比较安全,也比较经济(按钢铰线的强度设计值为1320MPa,计算出来的拉力为183KN),当然7Φ5钢铰线锚索/束拉力拉到约200KN也有工程实例,此值已经超过183KN了,个人觉得还是比较有风险)。在砂层里成锚索孔很困难,就算用套管护壁也不易控制涌砂涌水,设计施工时要切记。……关于锚索安全系数问题以后大家再互相探讨
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-26
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-27
理正基坑支护设计软件V5.05版本里,它取的是3.14159*15.2*15.2/4=181mm2,这是严重错误的,锚索的截面面积比实际的139mm2多取了30%,因此计算出来的锚索根数偏少,有点冒进 C+iP @~  
X4TUi8ht!]  
????????
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hycm2000
发帖
37
土币
197
威望
38
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-27
就是说程序计算时取锚索的截面面积为181mm2,这样计算出来的锚索根数就少了.不知我表达清楚,还是?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-27
我一直认为多束钢铰线绑扎在一起注浆成锚,钢铰线之间相互接触会造成锚杆成品不利。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线sxyjzlx

发帖
158
土币
6774
威望
407
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-29
讨论的很精彩,学习学习
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-30
多束钢铰线绑扎在一起注浆成锚,钢铰线之间相互接触会怎样呢?