基坑为明挖隧道开挖。 最大开挖深度16.3m。 坡度4.5%。 长360m。宽26m。 地下水位2m。 1.5m以下全部是软土。基坑等级为一级。土压力水土合算,采用的是固结快剪。
}FzqW*4~ 个人设计: 支护桩
1000@1500mm。长度32m。 支撑钢管支撑。竖向间距3m,横向间距3m。(老师不让用钢筋混凝土支撑,不知道为什么,问题1)
Zy|Mz& 隔水帷幕-双排双轴深层水泥搅拌桩。长度26m。 满足抗渗流。
G^q3Z#P 验算 满足 系数1.38 满足抗隆起。 (问题2 还需要哪些验算)
P&Pj>!T5
桩的位移-M法手算。 最大位移 29mm。
F4<O2!V (问题3 老师还让我设计基坑底部加固,采用深层水泥搅拌桩。 可惜,我不会设计。)
Vd=yr'? _问题4. 老师说 支护桩的配筋不重要,随便搞一搞就行啦。我不懂。
.uNQBBNv 问题5, 降水井是不是应该在隔水帷幕和支护桩之间。如果是的话,会不会影响隔水帷幕和支护桩的结合?(不是很懂)
P"<U6zM\sP 问题6, 对于施工的建议需要怎么写?
)DYI
. 问题7,内力分析,采用等值梁法好,还是二分之一分担法好?
\rVQQ|l