我从前上載过一本台湾出的基坑書 , 作者是日本人 , 書是繁体字 . l,lfkm
書本名 "圖解地下擋土計劃及安全設施概論 " VhfMj|
gfPR3%EXs
由于理论是日本的 , 可能与国內规范並不对应 , 2jT2~D.U1
但我想 , 原理不会因国界, 民族而有所出入 . 4.t72*ML
SNUq
此書是一本很簡单的書本 , 但內里的內容真是很重要 . R= co2 5
F\Z|JCA
如楼主所問 . =N~*`5|rk
SQSPdR+
書本的第34页及35页 有註 . \LEUreTn
簡單是這样说 . I@M3u/7
t
;-U
外圍支撐可虑以水平支撐梁為支点 , 受到侧压 , 連續梁 m= 1/12qll , 簡支 m=1/8qll . 'v~%rhq3
X<8
過長的材料不能搬入工地 , 因此支撐梁需要在工地接合 , 但如果接合部分在跨距1/4点以外, xG7/[ jG
不接合近支点時為 m<= 1/10qll . mne?r3d
^U8^P]{R|
意思是 , 取1/12 及 1/8 是理论值 , 不般应是1/12 , 但由于工地施工环境影响 , #X`qkW.T<
不能入全長的材料 , 需要断开才入 , 而接合点 , 又不能保证在近支撐点的1/4 l 長度上 , Mhwuh`v%
这將使材料的容许应力有所下降 ,為此 , 设计要求取1/10 取考慮抗弯值 . d#W>"Cqxqa
p7Xe[94d^
希望楼主能看懂 . wG-lR,glb
>[qoNy;
这个是為何有施工规范 , 当在规范里施工 , 设计在设计规范里设计 , 就可迖至有95%的保证 , |Nf90.dL
尚余的5% 用荷載系数 , 及更安全的安全系数.