ze!S4&B
拟在一码头陆域平台建一栋6层办公楼,地基允许变形值为0.004。陆域平台为吹砂造陆形成,上部素填土中密状为主,局部为松散~稍密状,主要成分以石英、长石为主。其中角砾含量5%~40%不等,粒径2~12mm;粗砂含量约占30%~55%;中砂约占10%~35%;粉细砂约占5%~15%,局部达30%;泥质含量一般小于2%,局部达到5%~8%。层厚9.10m~10.80m,平均9.92m。该层标准贯入试验标贯实测击数一般为16~30击,个别为10~15击,平均值为N=20.4击,经修正后的锤击数平均值N=18.2击/30cm,标准值为N=17.1击/30cm,填土年期约8-10年。素填土下部为中密状~密实状中粗砂与坚硬状黏土互层,无软弱下卧层。场地地下水位埋深7.5m,受潮汐控制,变幅在1-5米。场地离码头岸线100米,判断海水涨落不会导致素填土的产生渗透变形。 -!uut7Z|
问题:认为素填土基本完成自重压密,提承载力180kpa,压缩模量16MPa,建议开挖至建基后地表层进行碾压,并进行载荷试验以确定地基承载力及变形参数,建议采用对不均匀沉降有调整用作的十字交叉基础或筏板基础。请教各位专家、同仁,此方案是否可行?还是采用桩基稳妥?