只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-21
2015年元旦期间在台北市最新完成的CMC静水压力释放层的铺设。铺设期间遇降雨天气,且该地块地层为极软弱粘土夹粉土层,土质较差的地方踩下去可陷入30-50cm。要径工期为3天,以下是施工期间的照片:
+j 9+~  
@} r*KF-  
1.材料进场及地坪整理
2.铺设超高渗透阻流滤层
3.铺设超导水格网层
4.铺设塑料保护膜
5.交给总包方打素混凝土
}dN\bb{#  
项目施工根据国际ISO标准进行执行,成功的完成了在极软弱地层上的施工作业。目前等总包方完成集水井等施工后,再进行出水系统等的施工。项目施工仅花了3天的时间,大大的节约了施工时间,减少了基地内外降水时间,节约了工程成本。
    该工法利用基地内低透水地层的渗透特性,在基础下方建造一层在结构物使用年限内具有永久性功能的人工排水层,将渗流到基底的高压力、低流量地下水经过过滤、疏导、汇集后,透过气密式出水系统以自然溢流方式排至箱型基础水箱集水井中。再利用结构物原设计的排放系统与中水回收系统相结合,将自然溢流排除的地下水储存并作为绿化植生及景观用水使用。当人工排水层疏导地下水的能力远大于地下水入渗量时,基底便不会形成高额水压力,从而达到控制基底水浮力,降低地下室渗漏、潮湿的功能。 nX!%9x$3  