最近在设计一个19米深的基坑,土层分别为填土,黄土,古土壤,黄土,古土壤,黄土,水位在地下12米。本基坑南侧距离用地红线(砖砌的围墙)只有一米多的距离,不能放坡,而且距离旁边一栋20层建筑物外墙线只有6米,此建筑物有两层地下室,采用灌注桩基础。 *RFBLCt
如果采用桩锚支护,锚索会深入到旁边建筑物灌注桩基础,不能施工。 ne%(`XY{Q]
我们初步的想法是采用双排桩的话,两排桩间距太近,最大只能有0.5米,会不会非常影响双排桩的作用? c"P:p%\m&u
请问遇到这个问题,有什么办法解决?