love36524:不用。GB50223乡镇卫生院6度区可定为丙类建筑,GB50011对于丙类不超过10层、24m的建筑,可利用当地经验在表4.1.3中估算各土层剪切波速。 (2020-12-17 15:56) eH6#'M4+\
zhongchenlyg:根据抗震规范的要求是必须要做的 (2020-12-17 15:56) &"25a[x{B
UID:236498
UID:182102
317141228:医院,学校都属于重点设防项目,6度地区按7度考虑,所以要有实测剪切波速 (2020-12-17 17:05) Wz{,N07Q#{
Wang114500:谢谢指教。不过我刚去看GB50223第4.0.3第2条,二三级医院应划分为重点设防类,也就是乙类建筑啊 (2020-12-17 16:10) 7TW&=(