[请教]乡镇5F卫生院工勘是否必须进行波速测试? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线Wang114500
 

发帖
97
土币
465
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-17
所在区域为6度区,求教各位大佬
离线zhongchenlyg

发帖
73
土币
2973
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-17
根据抗震规范的要求是必须要做的
我的个性签名
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-17
不用。GB50223乡镇卫生院6度区可定为丙类建筑,GB50011对于丙类不超过10层、24m的建筑,可利用当地经验在表4.1.3中估算各土层剪切波速。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线Wang114500

发帖
97
土币
465
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-17
回 love36524 的帖子
love36524:不用。GB50223乡镇卫生院6度区可定为丙类建筑,GB50011对于丙类不超过10层、24m的建筑,可利用当地经验在表4.1.3中估算各土层剪切波速。 (2020-12-17 15:56)  Xex7Lr&  
gX{j$]^6G8  
谢谢指教。不过我刚去看GB50223第4.0.3第2条,二三级医院应划分为重点设防类,也就是乙类建筑啊
离线Wang114500

发帖
97
土币
465
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-17
回 zhongchenlyg 的帖子
zhongchenlyg:根据抗震规范的要求是必须要做的 (2020-12-17 15:56)  g#P]72TQ  
Ks3YrKk;p  
谢谢指教
离线317141228

发帖
138
土币
321
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-17
医院,学校都属于重点设防项目,6度地区按7度考虑,所以要有实测剪切波速
离线q2392720

发帖
403
土币
0
威望
60
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-17
            
离线Wang114500

发帖
97
土币
465
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-17
回 317141228 的帖子
317141228:医院,学校都属于重点设防项目,6度地区按7度考虑,所以要有实测剪切波速 (2020-12-17 17:05)  US<l4  
AgOti]`aR  
谢谢
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-17
回 Wang114500 的帖子
Wang114500:谢谢指教。不过我刚去看GB50223第4.0.3第2条,二三级医院应划分为重点设防类,也就是乙类建筑啊 (2020-12-17 16:10)  `dgZ`#  
>UXNR`?  
具有外科手术室或急诊科的乡镇卫生院的医疗用房,为乙类建筑。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线longlinyt

发帖
40
土币
545
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-18
离线xfswjtu

发帖
638
土币
2844
威望
37
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-18
8楼正解
搬砖工
离线jiannanchun

发帖
207
土币
329
威望
135
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-18
肯定是要做的