只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-21
CFG桩设计计算书
一、工程概况 Tsdgg?#  
拟建建筑物结构形式为剪力墙结构,地上33层,地下1层,基础形式为筏板基础,基础埋深6.5m `4ti?^BNm  
二、工程地质条件 Zlrbd  
拟建场地属于某河南岸与山前冲洪积交汇地段。 Bc'Mj=>;  
1地层 bicbCC6kC  
①耕土(Q4pd)层厚0.4mγ=15.0kN/m3 ffsF], _J  
②粉土(Q4al+pl)层厚18.0m,含钙质结核。γ=18.0kN/m3 '#jZ`  
③圆砾(Q4al+pl)该层未穿透,最大揭露厚度4.0m r,:acK  
2水位 2dDhO  
场地水位17.0m。属潜水。 equi26jhr  
三、各项参数 6!([Hu#= *  
地层
地基承载力特征值(kPa
侧阻力特征值(kPa
端阻力特征值(kPa
压缩模量(MPa
变形模量(MPa
粉土
150
30
10.0
圆砾
300
70
1000
35.0
O.{  
其中端阻和侧阻特征值是根据桩基规范中的标准值除以K=2得出的 |*l^<==  
四、CFG桩设计 ('o} EoXS  
CFG桩布桩形式采用三角形布桩形式,桩径400mm,桩间距1.5m,桩长12.5m,(嵌入圆砾层0.6m),混凝土采用C35fc=16.7N/mm2 J.]`l\  
1、确定单桩竖向承载力特征值 b)r;a5"<5  
单桩竖向承载力特征值根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),公式9.2.6 p ^9o*k`u  
Ra=3.14×0.4×(30×11.9+70×0.6+1000×3.14×0.22 @S6@pMo,  
  =501.1+125.6 3jHE,5m  
  =626.7kN ~JP3C5q  
2、确定复合地基承载力特征值 Uz%ynH  
复合地基承载力特征值根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),公式9.2.5 e2L>"/  
m=d2/de2 j' b0sve|?  
   =0.42/(1.05×1.5)2 _`,ZI{.J^  
  =0.0645 $Z8riVJ7j-  
fspk=0.0645×4989.6+0.8×(1+0.0645) ×150 ^UFNds'q  
=321.8+127.7 0:c3aq&u  
=449.5(kPa) E H|L1g  
3、确定修正的地基承载力特征值 tqjjn5!  
确定修正后的地基承载力特征值根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),公式5.2.4,只进行深度修正。 }]^/`n  
fa=449.5+1.5×17.8×6.0 ;s8\F]K  
=609.7(kPa)  SWyJ`  
4、桩体试块抗压强度平均值应满足: ScmwHid:\  
fcu=3Ra/Ap {`(MK6D8 c  
=3×626.7÷(3.14×0.2&sup2;×1000 KDj/S-S  
=14.97 N/mm&sup2; /[n]t  
采用C35混凝土fc=16.7N/mm&sup2; R 83PHM  
由于公式不会编辑所以就没有写出来 MeAY\V%G=o  
p[)yn%uh  
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-22
回 楼主(dyb1216) 的帖子
2、确定复合地基承载力特征值 BuwY3F\-O   9D;ono3  
复合地基承载力特征值根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),公式9.2.5 中是1-m,你算成了1+m ,uO_C(G/i  
不用深度修正
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-22
回 楼主(dyb1216) 的帖子
最好改用正方形布桩,施工起来比较方便
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-22
园砾70侧阻力太大,改40较合适
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-22
1、采用密而短,不若稀而长。 F)19cKx7  
2、此楼33层,加一层地下室,最小埋深1/15,加上筏厚,此楼最浅埋深宜8米以下,应设二层地下室。 "j.Q*Hazg  
3、CFG的材料组成为cement,flash,grave,此种材料配比能达到C35否?而且细粒,大流动性便于施工,楼主以C35商混待之却是为何? 9_Z_5w;h  
4、楼主所有的验算不过是承载力验算,而CFG符合地基的首要验算按变形控制验算?楼主是如何进行变形验算的?CFG桩长底以下与圆砾之间存在的普通土,会为此高层造成多少变形值?圆砾之下为什么土层呢?
1条评分土币+1
回梦仙游 土币 +1 分析透彻,多谢解惑 2011-05-08
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线350986230

发帖
57
土币
724
威望
351
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-22
该楼33层+1层,总高度在100.0m±,最小埋深1/15,6.50m埋深接近临界值,圆砾,承载力特征值300kPa,厚度大于4.0m,筏式基础设计承载力不应小于500kpa,6.50m的承载力修正约为130kPa,地基土的承载力有300+130=430kPa,采用扩边加大面积设计法,不需要打桩也可。您看呢?
1条评分土币+1
回梦仙游 土币 +1 集思广益,多谢指正 2011-05-08
游走四方
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
回 1楼(flm001) 的帖子
公式看错了!呵呵!是1-m,为什么不用深度修正呢?
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-22
回 2楼(flm001) 的帖子
前面采用的就是正方形布桩,但是算出来承载力偏低,所以就改成三角形了
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-22
回 4楼(土老帽) 的帖子
①您的意思是采用密而短的布桩形式吗?②此楼建筑设计不是我们院搞的,甲方给我们的资料就是基础埋深6.5m。③由于我们这个地区没有粉煤灰所以就用素混凝土桩代替了,在学校实习的时候看工地上确实采用的是商砼。④验算整体沉降和整体倾斜采用的是《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中的公式5.3.5来计算的,在勘察的时候钻机钻到了25m,从19.0m左右以下没有出现其他夹层全是圆砾,在设计时就将桩嵌入了圆砾层0.6m。
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
回 5楼(350986230) 的帖子
主要是甲方提出想用CFG桩或是钻孔灌注桩,所以就应甲方的要求了。
离线sawyer5710

发帖
390
土币
1459
威望
1301
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-23
2楼讲不用深度修正?为什么? O@rZ ^Aa  
另楼主在深度修正时重度取错了,地下水位给的是17m,不知基础是否在水位以下?
sawyer
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-23
回 10楼(sawyer5710) 的帖子
CFG桩只是一种地基处理法式,真正的筏板基础埋深为6.5m。