论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6508阅读
  • 25回复

[工程案例]帮忙看看这个CFG桩的承载力设计有没有问题,谢谢大家 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dyb1216
 

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-21
CFG桩设计计算书
一、工程概况 hLd^ agX  
拟建建筑物结构形式为剪力墙结构,地上33层,地下1层,基础形式为筏板基础,基础埋深6.5m *v jmy/3  
二、工程地质条件 )BZ.Sv  
拟建场地属于某河南岸与山前冲洪积交汇地段。 JgKO|VO  
1地层 {7"Q\  
①耕土(Q4pd)层厚0.4mγ=15.0kN/m3 xaq-.IQAM$  
②粉土(Q4al+pl)层厚18.0m,含钙质结核。γ=18.0kN/m3 }{K) 4M  
③圆砾(Q4al+pl)该层未穿透,最大揭露厚度4.0m c@!_ /0  
2水位 k$z_:X  
场地水位17.0m。属潜水。 (Ft+uuG  
三、各项参数 (^8Y|:Tz  
地层
地基承载力特征值(kPa
侧阻力特征值(kPa
端阻力特征值(kPa
压缩模量(MPa
变形模量(MPa
粉土
150
30
10.0
圆砾
300
70
1000
35.0
<Dl*l{zba  
其中端阻和侧阻特征值是根据桩基规范中的标准值除以K=2得出的 V%7WUq  
四、CFG桩设计 =\&;Fi]  
CFG桩布桩形式采用三角形布桩形式,桩径400mm,桩间距1.5m,桩长12.5m,(嵌入圆砾层0.6m),混凝土采用C35fc=16.7N/mm2 ]^.  _z  
1、确定单桩竖向承载力特征值 =1FRFZI!j  
单桩竖向承载力特征值根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),公式9.2.6 1y4|{7bb  
Ra=3.14×0.4×(30×11.9+70×0.6+1000×3.14×0.22 [64:4/<}  
  =501.1+125.6 'Vzp2  
  =626.7kN  acajHs  
2、确定复合地基承载力特征值 Ex Y]Sdx  
复合地基承载力特征值根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),公式9.2.5 GfxZ'VIn  
m=d2/de2 fa jGZyd0:  
   =0.42/(1.05×1.5)2 BM%e0n7  
  =0.0645  <$A  
fspk=0.0645×4989.6+0.8×(1+0.0645) ×150 !1jBC.G1  
=321.8+127.7 Go`vfm"S  
=449.5(kPa) y|C(X  
3、确定修正的地基承载力特征值 -]N x,{  
确定修正后的地基承载力特征值根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),公式5.2.4,只进行深度修正。 !_]Y~[  
fa=449.5+1.5×17.8×6.0 mDA:nx%5<  
=609.7(kPa) GvtG(u~  
4、桩体试块抗压强度平均值应满足: YFLZ%(  
fcu=3Ra/Ap s [RAHU  
=3×626.7÷(3.14×0.2&sup2;×1000 .9/ hHCp  
=14.97 N/mm&sup2; ^]>O;iB?  
采用C35混凝土fc=16.7N/mm&sup2; {g'(~ qv  
由于公式不会编辑所以就没有写出来 |PvPAPy)uu  
^H p; .f.  
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-22
回 楼主(dyb1216) 的帖子
2、确定复合地基承载力特征值 BuwY3F\-O   +r�  
复合地基承载力特征值根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),公式9.2.5 中是1-m,你算成了1+m 3<e=g)F  
不用深度修正
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-22
回 楼主(dyb1216) 的帖子
最好改用正方形布桩,施工起来比较方便
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-22
园砾70侧阻力太大,改40较合适
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-22
1、采用密而短,不若稀而长。 9FF0%*tGo  
2、此楼33层,加一层地下室,最小埋深1/15,加上筏厚,此楼最浅埋深宜8米以下,应设二层地下室。 1l9 G[o *  
3、CFG的材料组成为cement,flash,grave,此种材料配比能达到C35否?而且细粒,大流动性便于施工,楼主以C35商混待之却是为何? [=C6U_vU  
4、楼主所有的验算不过是承载力验算,而CFG符合地基的首要验算按变形控制验算?楼主是如何进行变形验算的?CFG桩长底以下与圆砾之间存在的普通土,会为此高层造成多少变形值?圆砾之下为什么土层呢?
1条评分土币+1
回梦仙游 土币 +1 分析透彻,多谢解惑 2011-05-08
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线350986230

发帖
57
土币
724
威望
351
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-22
该楼33层+1层,总高度在100.0m±,最小埋深1/15,6.50m埋深接近临界值,圆砾,承载力特征值300kPa,厚度大于4.0m,筏式基础设计承载力不应小于500kpa,6.50m的承载力修正约为130kPa,地基土的承载力有300+130=430kPa,采用扩边加大面积设计法,不需要打桩也可。您看呢?
1条评分土币+1
回梦仙游 土币 +1 集思广益,多谢指正 2011-05-08
游走四方
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-22
回 1楼(flm001) 的帖子
公式看错了!呵呵!是1-m,为什么不用深度修正呢?
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-22
回 2楼(flm001) 的帖子
前面采用的就是正方形布桩,但是算出来承载力偏低,所以就改成三角形了
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-22
回 4楼(土老帽) 的帖子
①您的意思是采用密而短的布桩形式吗?②此楼建筑设计不是我们院搞的,甲方给我们的资料就是基础埋深6.5m。③由于我们这个地区没有粉煤灰所以就用素混凝土桩代替了,在学校实习的时候看工地上确实采用的是商砼。④验算整体沉降和整体倾斜采用的是《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中的公式5.3.5来计算的,在勘察的时候钻机钻到了25m,从19.0m左右以下没有出现其他夹层全是圆砾,在设计时就将桩嵌入了圆砾层0.6m。
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-22
回 5楼(350986230) 的帖子
主要是甲方提出想用CFG桩或是钻孔灌注桩,所以就应甲方的要求了。
离线sawyer5710

发帖
390
土币
1459
威望
1301
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-23
2楼讲不用深度修正?为什么? 5ta `%R_  
另楼主在深度修正时重度取错了,地下水位给的是17m,不知基础是否在水位以下?
sawyer
离线dyb1216

发帖
10
土币
262
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-23
回 10楼(sawyer5710) 的帖子
CFG桩只是一种地基处理法式,真正的筏板基础埋深为6.5m。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站