1、采用密而短,不若稀而长。 ^$K&Met
2、此楼33层,加一层地下室,最小埋深1/15,加上筏厚,此楼最浅埋深宜8米以下,应设二层地下室。 #;]#NqFX
3、CFG的材料组成为cement,flash,grave,此种材料配比能达到C35否?而且细粒,大流动性便于施工,楼主以C35商混待之却是为何? U!aM63F3
4、楼主所有的验算不过是承载力验算,而CFG符合地基的首要验算按变形控制验算?楼主是如何进行变形验算的?CFG桩长底以下与圆砾之间存在的普通土,会为此高层造成多少变形值?圆砾之下为什么土层呢?