拟建建筑物为6F住宅(框架结构),是一旧城改造原拆原建项目,临近周边都有密集的房子。原建筑物2F修建于70年代,以前为一河塘,淤泥约有1.5m厚,没有进行清淤,直接填筑砖渣、碎石、煤渣、粘性土后修建而成。 e%u1O-*
现进行勘察,地层如下 QzCu$ [
0-3.5m为杂填土(主要由粘性土组成,含有砖渣、碎石、煤渣等,松散,堆填30余年) =; `+^
3.5-5.0m为淤泥(表层含有少量碎石、砖渣、可塑状)fa=50kpa [C.Pzo
5.0-12.5m粉质粘土(硬塑,工程性质较好)fa=220kpa ="JLUq*]s
12.5-15m粉土(不液化)fa=180kpa {H=DeQ
15m以下 圆砾fa=350kpa BbnY9"
勘察水位6m左右,无腐蚀性 vrLI`3n]
s^)wh v`C
总工建议直接打桩,以圆砾为持力层。(总工一般不采用地基处理,浅基础做不了,就直接桩基。) Tz:mj
我觉得这样太浪费了,6层的房子,完全可以考虑地基处理的方式,但是本人才入行不久,对地基处理也不甚了解,仅从书本上得到点知识。 2y`rS
_2
我想用地基处理方式,但对此方法把握不准,施工可不可行,经济不经济,没有说服力,还请高手指教。 xOp8[6Ga'
d*4fl.
以下是我的看法:(当地地基处理经验,几乎空白,据说有用CFG桩和搅拌桩的经验) ;gP@d`s
强夯法(居民区,房屋密集,估计不大可行) mtvfG
振冲法(不知道噪音大不大,处理效果好不好,承载力够不够,可不可行) $x)C_WZj?
砂石桩(不知道,处理效果好不好,承载力够不够,可不可行) t,)`Zu$
CFG桩(相比其他处理方法,会不会造价太高) DgGGrV`
夯实水泥土桩(可采用否?) #0zMPh /U}
石灰桩、灰土挤密桩(现在正值雨季,不知道施工质量能不能保证) VMe~aUd
m?`U;R[
请各位大神发表你们的看法,谈谈你们熟知的地基处理方法,以及成功的经验,感激不尽。 wspZ Eu>C;